气体灭火,消防设备,七氟丙烷灭火装置(双瓶组),灭火器材

发布时间 2021-03-30 10:35:22

产品描述

一、系统简介
    七氟丙烷(HFC-227ea、FM-200)是无色、无味、不导电、无二次污染的气体,具有清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高的特点,特别是它对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短,其环保性能明显优于卤代烷,是目前为止研究开发比较成功的一种洁净气体灭火剂,被认为是替代卤代烷1301、1211的**理想的产品之一。
    GQQ型七氟丙烷无管网自动灭火装置。它是一种不安装管网、轻便可移动的气体灭火消防设备。符合《柜式气体灭火装置性能要求和试验方法》及ISO14520- 9《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规范的要求,本系统装置设计先进、性能可靠,极其适用于保护面积小于500m2,容积小于1600m3,管网无法安装,维护困难的保护对象的火灾防护。
    GQQ型七氟丙烷无管网灭火系统由箱式气体灭火装置与火灾探测器、气体灭火报警控制器等组成,也具有自动、电气手动和机械应急手动三种控制方式。其中箱式气体灭火装置由箱体、储存瓶组、连接管、喷嘴等组成。 

典型的防护设施:
    适用于电子计算机房、数据处理中心、电信通讯设施、过程控制中心、昂贵的医疗设施、贵重的工业设备、图书馆、博物馆及艺术管、洁净室、消声室、应急电力设施、易燃液体存储区等,也可用于生产作业火灾危险场所,象喷漆生产线、电器老化间、轧制机、印刷机、油开关、油浸变压器、浸渍槽、熔化槽、大型发电机、烘干设备、水泥生产流程中的煤粉仓,以及船舶机舱、货舱等。

二、控制逻辑
    本系统主要有电器自动、电器手动、机械应急手动三种控制方式,控制过程参见控制流程图三。(1)电器自动方式:本灭火控制器配有感烟火灾探测器和定温式感温火灾探测器。控制器上有控制方式选择锁,当将其置于“自动”位置时,灭火控制器处于自动控制状态。当只有一种探测器发出火灾信号时,控制器即发出火警声光信号,通知有异常情况发生,而不启动灭火装置释放灭火剂。如确需启动灭火装置灭火时,可按下“紧急启动按钮”,即可启动灭火装置释放灭火剂,实施灭火。当两种探测器同时发出火灾信号时,控制器发出火灾声、光信号,通知有火灾发生,有关人员应撤离现场,并发出联动指令,关闭风机、防火阀等联动设备,经过一段时间延时后,即发出灭火指令,打开电磁阀,启动气体打开容器阀,
释放灭火剂,实施灭火;如在报警过程中发现不需要启动灭火装置,可按下保护区外的或控制操作面板上的“紧急停止按扭”,即可终止控制灭火指令的发生,不启动灭火装置,释放灭火剂,实施灭火。
(2)电器手动:将控制器上的控制方式选择锁置于“手动”位置时,灭火控制器处于手动控制状态。这时,当火灾探测器发出火警信号时,控制器即发出火灾声、光报警信号,而不启动灭火装置,需经人员观察,确认火灾已发生时,可按下保护区外或控制器操作面板上的“紧急启动按钮”,即可启动灭火装置,释放灭火剂,实施灭火。但报警信号仍存在。
    无论装置处于自动或手动状态,按下任何紧急启动按扭,都可启动灭火装置,释放灭火剂,实施灭火。同时控制器立即进入灭火报警状态。
(3)机械应急手动方式:用于控制器失效时,当职守人员判断为火灾时,应立即通知现场所有人员撤离现场,在确定所有人员撤离现场后,方可按以下步骤实施应急机械启动;○1手动关闭联动设备并切断电源。○2拔出手柄上的保险销,拍击储瓶组上的手柄,即刻实施灭火。

三、灭火瓶组瓶头阀

四、七氟丙烷气体灭火系统设计参数
    《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005
    4.1防护区灭火设计用量或惰化设计用量,应按下式计算:

 4.2图书、档案、票据和文物资料库等防护区,灭火设计浓度宜采用10%。
    4.3油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区,灭火设计浓度宜采用9%。
    4.4通讯机房和电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用8%。
    4.5防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.1倍。
    4.6在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其它防护区,设计喷放时间不应大于10s。
    4.7七氟丙烷灭火浓度    表A-1
alt

alt

五、自动报警灭火控制部分主要技术参数:
    1、保护区基本输入口配置:感烟、感温火灾探测器总线接入,紧急启动停止按扭1个,压力开关动作信号1路。 
    2、保护区基本输出口配置:主启动气瓶电磁阀1个,声光报警器1个,放气指示灯1个,有源、无源触点输出各1个
    3、线制:除探测器外所有接入和输出采用N+1线制,即+24V电源加N条信号线。每路布线长度≤2000米,控制输出采用多线制,操作可靠性高。
    4、联动触点:控制器有一个常开/常闭无源触点,一个有源触点。可选择在火警发生时或满足灭火条件下发出联动指令信号,可关闭空调、放火阀等联动设备。
    5、电源:控制系统配有主机工作电源和备用工作电源,当主电源断电时,备用电源自动接如工作,当主电源通电后,又可自动转入主电源供电。同时对备用电源进行充电。
        主电工作电源:控制器电源+5V/2A,探测器接口电源+24V/1A,联动输出电源+24V/4A
        备用工作电源:密封式蓄电池DC 12V/6.5AH两节,在主电源掉电时能维持主机正常监视工作8小时以上,并能满足喷放气体
                      对功率的要求。
    6、功耗:监控状态≤5W;报警状态≤15W(不包含驱动电磁阀输出功率)。
    7、驱动电源:电磁阀驱动装置的额定工作电压为+24V,在+24V±15%条件下能正常工作。
    8、使用条件:环境温度0℃~+40℃,相对湿度≤92%(40±2℃)
六、安装、调试及使用
    1、检查启动器是否动作。
    2、根据说明书中的说明和工程方案,将火灾探测器、手动控制盒、声光报警器及联动设备等外围设备与气体灭火控制器连接好,系统安装完毕后,检查线路连接是否正确,并按电气说明书设置和调试有关功能。
    3、调试完毕后,将系统复位,并处于正常开通状态。
    4、在安装调试过程中,必须严格按照《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97的规定执行。
七、注意事项
    1、灭火系统喷射前,所有人员必须在延时期内撤离火情现场,灭火完毕后,必须**启动风机,将废气排除后,工作人员方可进入现场。
    2、本装置的安装场所应符合下列要求:
       (1)环境温度为0~50℃,并保持干燥和通风良好。
       (2)空气中不应含有易爆、导电尘埃及腐蚀部件的有害物质,否则必须加以保护,系统不得受到震动和冲击。
    3、系统安装、调试的人员,应熟悉本系统的基本结构、工作原理、性能和动作的程序,以及各阀件的基本结构和工作状态。
    4、灭火系统喷射灭火剂前,所有工作人员必须在延时时间内撤离火情现场;灭火完毕后,必须**启动风机,待废气排出后,工作人员方可进入现场。
    5、储气瓶应避免接近热源。运输过程中,应轻装轻卸,严禁碰撞、卧置或倒置。
    6、更换新的安全膜片必须由我公司供应,不得随意使用未经试验的膜片代用。
    7、拆装过程中应避免碰伤表面而影响外观。
    8、无关人员切莫乱摸乱动本系统装置的部件,以免发生以外。

西安瑞昌电子有限公司
联系人 刘女士
联系电话 029-88385940 
18009226275 
地址 西安市雁塔区丈八北路238号玫瑰公馆
邮箱 2596087491@qq.com
进入店铺 在线留言

了解更多

商家产品导航