楼梯烟雾自动调解压力监控器+楼梯消防安全烟雾压力控制器

发布时间 2017-04-15 17:18:19

产品描述

楼梯烟雾自动调解压力监控器+楼梯消防安全烟雾压力控制器                                                                  

楼梯烟雾自动调解压力监控器通过设定压差动作压力(前室/走道25-30PA动作,15-20PA复位,楼梯间/前室40-50PA动作,30-40PA复位)输出开关信号控制旁通泄压阀控制箱的通断电,通过旁通泄压阀控制箱控制旁通泄压阀的启动和停止。

 

楼梯烟雾自动调解压力监控器+楼梯消防安全烟雾压力控制器        

技术参数:

量    程:0~100PA

耐    压:1000Pa 

动作压力:前室/走道:25~30PA,(复位压力:15~20PA);

          楼梯间/前室:40~50PA,(复位压力:30~40PA);

工作温度:-20 ~ 85℃ 

过程连接:高压和低压孔均为6mm, 

长管嘴(-):连接到低压端

短管嘴(+):连接到高压端

控制器寿命: 10万次 

电气等级:  24 VDC /0.3A

切 换 率: **大6次/分钟 

外形尺寸:172*112*60

重    量: 360g

楼梯烟雾自动调解压力监控器+楼梯消防安全烟雾压力控制器 

 特点                                                                

◆带两个功能指示灯显示巡检功能和报警指示;

◆直接输出开关控制信号;

◆供电及信号输出采用总线制传输;

◆系统采用总线制连接(三线制或四线制),单机独立工作方式,任意一台故障不影响其余设备正常工作;

◆标准外挂式结构、安装方便、可靠性高;

◆可提供与压差控制器配套的旁通泄压阀控制电箱。

楼梯烟雾自动调解压力监控器+楼梯消防安全烟雾压力控制器 

简介:楼梯烟雾自动调解压力监控器

DLK4520

严格的生产制作工艺,完善的检验及老化测试设备,确保了优异的产品品质。该产品广泛的应用前室(合用前室)压差测控系统、封闭避难层、防烟楼梯间压差测控系统;室内外压差检测、过滤网堵塞监控系统等干燥气体的压差测控系统。