虹吸排水不锈钢雨水斗
发布时间 2016-11-06 16:21:32
产品描述
一、 HDPE虹吸、同层排水管名称
1.1产品名称:
HDPE虹吸、同层排水管是一种新型的建筑用排水管,它由HDPE挤出加工而成。
1.2 产品简介
1.2 .1 产品特点
HDPE虹吸、同层排水管材强度高、耐环境应力开裂性能优良、抗蠕变性能好 。韧性好、挠性好,耐腐蚀,使用寿命长 。内壁光滑,水流阻力小,流通能力大,节约施工造价。 耐磨性好,抗低温冲击性能好 。连接方便可靠,施工方便。
1.2.2 应用领域
HDPE虹吸、同层排水管广泛应用于公共建筑排水工程领域。
二、HDPE虹吸、同层排水管由来:
早期排水系统使用传统重力排水系统,但存在需使用大量的雨水立管,雨水管管径较大等缺点。虹吸雨水排放系统应运而生,而作为虹吸雨水排放系统中的重要组成部分—HDPE虹吸管材,也得到了很大的发展。
虹吸排水系统是利用虹吸原理来实现排水的,它采用屋顶**雨水漏斗实现气水分离。开始时由于重力作用,使雨水管道内产生真空,当管中的水呈压力流状态时,形成虹吸现象,不断进行排水,**终雨水管内达到满流状态。在降雨过程中,由于连续不断的虹吸作用,整个系统得以快速排放屋顶上的雨水。虹吸排水系统管道均按满流有压状态设计,雨水悬吊管可做到无坡度敷设,当产生虹吸作用时,水流流速很高,有较好的自清作用。1993年,虹吸排水系统首次运用到新加坡一建筑工程里,效果明显,虹吸排水系统的出现为屋面雨水排放系统带来新的革命。
三、HDPE虹吸、同层排水管行业状况:
目前很多厂家都具有自己的虹吸管生产能力,但拥有自主知识产权的系统较少,宝捷通公司靠自主创新,已经拥有了自己的整套系统的生产、设计、安装能力。
四、HDPE虹吸、同层排水管与其他管材比较
1、管材性能对比:
1.1 金属钢管
优点:
a、 强度高,承受压力高
b、 内表面光滑、水力条件好
c、 接口方便(焊接、法兰连接)
缺点:
a、 造价高
b、 内外防腐成本高
c、 使用寿命短
d、 导热系数乖高,冬天热量损耗大
1.2 PVC-U管
优点:
a、 耐腐蚀
b、 内管光滑,水力条件好
c、 价格便宜
缺点:
a、 低温下较脆(使用范围窄)
b、 耐热性能差,不适合热水输送
c、 卫生性能差(加工时添加稳定剂,粘接时使用胶水)
d、 接头粘合固化时间长
1.3 HDPE管材
优点:
a、 强度高、耐环境应力开裂性能优良、抗蠕变性能好
b、 韧性、挠性好,对基础不均和错位的适应能力强,可抵御地震和台风等恶劣环境
c、 具有良好的耐候性(包括抗紫外线)和长期热稳定性
d、 耐腐蚀,无需做防腐处理,使用寿命长
e、 内壁光滑,水流阻力小,流通能力大,节约施工造价
f、 耐磨性好,抗磨损,抗低温冲击性能好
g、 电熔(或热熔)连接方便可靠,施工和维护简便(其间可不停水)
h、 聚乙烯原料只含有碳、氢两种元素,生产管材不添加任何有害助剂,且采用先进的
i、 纳米抗菌技术,有效抑制藻类、细菌或真菌生长,是绿色、健康、环保的饮用水输送管道
2、传统重力式雨水排放系统与虹吸式雨水排放系统性能对比:
2.1 传统重力式雨水排放系统是利用雨水本身重力作用由屋面雨水斗经排水系统自流排放。水流夹带空气进入整个雨水排放系统,空气约占管道空间,且排水悬吊管必须具备一定坡度。
2.2虹吸式雨水排放系统通过特制雨水斗有效阻隔空气进入,通过全系统压力平衡计算,大大减少了雨水进入排水系统时夹带的空气量,**终达到气水分离的效果,在管内形成满管流。利用建筑物高度与地面落差势能形成虹吸作用,屋面雨水快速排干。
传统重力排水 |
虹吸式排水 |
1.大量的雨水立管 |
1.较少雨水立管% |
2.雨水管径较大 |
2.雨水管径较小 |
3.雨水悬吊坡度大 |
3.雨水悬吊管不需坡度 |
4.管道布置对建筑物空间影响大 |
4.管道布置对建筑空间影响小 |
5.埋地管多,大范围地面开挖 |
5.埋地管少,地面开挖量少 |
6.较多雨水检查井 |
6.**少的雨水检查井 |
7.悬吊管接雨水斗数量有限制 |
7.悬吊管接雨水斗无限制 |
8.管道走向复杂,且受限制 |
8.管道走向灵活,可迎合建筑需要设置 |
9.施工缓慢 |
9.施工便捷、简单 |
五、成辰HDPE虹吸、同层排水管及系统特征:
(一)、性能特点:
1、耐强酸,强碱腐蚀——PE为惰性材料可耐多种化学介质的侵蚀。
2、耐温度变化,适用温度—40℃~60℃。
3、管材、管件采用PE100材料,具有更高的抗冲击性强,抗擦划性能和更高的强度。
4、热熔连接,安全、快捷
5、耐磨性强,管壁摩擦系数低,流阻小,输送能力强
6、系统造价低,维护费用少,可大幅降低工程成本。
(二)、原料特点:
公司采用上海金菲公司的HDPE原料生产,性能完全可以得到保证。
(三)、产品生产工艺:
精确混配—自动上料—加热挤出—初步成型—真空定径—均匀冷却—打印标识—牵引—定距切割—包装等生产工艺加工而成。
(四)、加工设备:
1、自动上料系统,上料稳定,料筒封闭,有效避免了粉尘污染,同时降
低了操作员工的劳动强度,节约了人力成本;
2、 精确的温控系统,可以将加工温度控制在±1℃,有效的控制了加工过
程中的不必要的温升问题。
3、 先进的屏障型螺杆和IKV强制喂料挤出系统,为原料充分、均匀、定
量熔融、塑化提供了保证。
4、 FLX超声波扫描装置、米重测量控制系统、壁厚监视控制器等圈自动
电脑控制系统,生产过程中对管材进行动态控制,确保管材的生产质量。
5、 独特的篮式模头和科学的压缩比工艺设计,保障了熔体从口模里均匀、
密实挤出;
6、 高效的真空定径冷却系统,为管材尺寸的稳定性和表观质量提供了基
础;
7、 履带式牵引和同步式切割技术,避免了管材牵引切割过程中的抖动,
为管材尺寸的稳定性提供了坚实的基础;
8、 先进的喷码和压码技术,不仅美观,而且长久,为客户提供了应有的
信息,同时也为产品的可追溯性提供了保障。
(五)、检测手段
1、公司已经通过ISO9001-2000,质量体系认证,且严格按照其相关要求执行。
2、原料检测方面,公司配备了多套检测仪器、设备,根据管材对原料性
能的要求及厂家提供的材质报告,按照各项指标进行检测。
3、 过程控制:从原料出库到管材生产下线,公司在各个环节都设置了专
人进行检验、监督,自检、互检,每个环节都有相关的规定;
4、 成品检验严格按照相关国家标准(GB/T13663-2000、GB15558.1-2003)
执行。公司配备了一检,二检,总检,入库检和出厂检,为产品质量一道道把关,保证出库产品的质量安全。
(六)、市场服务支持
公司现有从咨询—设计—安装—售后服务体系,切实解决了用户的一
切问题,真正做到了只要把您的需要交给成辰,其余一切可以不考虑的境界。
六、成辰HDPE虹吸、同层排水管差异化:
(一)、成辰虹吸雨水排放系统的优势:
1、 雨水斗在屋面上布点灵活,更能适应现代建筑的艺术造型,很容易满足不规则屋面的雨水排放。
2、 单斗大排量,屋面开孔少,减少屋面漏水几率,减轻屋面防水压力。
3、 落水管的数量少和直径小,满足了现代建筑的美观要求以及大型标
志性建筑,各种大跨度屋面及高层建筑群楼的雨水排放。
4、 系统安全性高,管道走向可以根据需要设置,在不影响建筑功能及
使用空间的同时满足现代大型购物广场,超市,厂房,仓库及各种网架结构金属屋面的雨水排放。
5、 在设计流量下,系统中满管流无空气旋涡,排水高效且噪音小,更
能**配合现代影院,剧场,会展中心,图书馆,学校医院的声学要求。
6、 水平管道无需坡度---节省吊顶空间,无需牺牲建筑层高;管径较
小---节约公共管道井的空间,能够增加更多的可用面积
7、 管路设计同时满足正负压要求,能保证通过高层,超高层建筑全程
管路满水实验检验验收,且能避免负压失控确保系统正常运行。
8、 由于管路直径小,总长度少和系统安装简便所带来的管道成本和安
装费用减少,管道安装无特殊要求,使虹吸雨水排水系统得到众多的业主和施工单位青睐。
9、 管材采用可回收性环保材料,支持绿色建筑理念。
(二)、成辰公司团队的优势:
1、 专业的设计:成辰公司拥有专业的设计师团队,丰富的成功设计经验,提供安全、实用、经济的虹吸雨水设计,完全满足建筑的雨水排放需要。
2、 专业的产品:成辰公司开发了虹吸雨水**的雨水斗、管材、管件。
2.1 专业的雨水斗,耐腐蚀、屋面荷载小,入斗口的流速小;
2.2 HDPE100管材,具有更高的耐压性能和使用安全性;
2.3 专业的排水管件,良好的水力条件,减少排水的阻力,更有利于排水;
3、专业的制造技术,成辰公司具有生产PE管材、管件的专业设备、专业技术和生产技术人员,生产的管材管件质量通过国家检测中心合格水平,保证工程安全。
4、专业的技术支持和安装服务:成辰公司具有专业的设计、推广团队,能够针对各种工程提出设计方案,工程部能够提供专业的安装指导,保证工程质量。
5、成辰公司提供虹吸雨水系统中**的虹吸式雨水斗、专业的水平悬吊管紧固系统、**的管道及配件、**的虹吸消能井、专业的设计队伍、**的设计,对整个系统提供15年的质量保证。
(三)、成套的系统和配套材料:
(1)雨水斗:R304不锈钢斗体,抗氧化防腐蚀铸铝罩盖,具有更好的防腐性能;适用与各种防水层结构的屋面连接。斗前水深比较浅,增强了屋面的安全性。
(2)管道、配件及工具:所有管材、管件均为公司自行研发生产,管材、管件材料一致,工艺一致,采用电熔连接,焊接质量有保证。PE100管材、管件具有更高的抗冲击、抗擦划,耐压性能。管材。管件均符合EN1519-1,ISO8770的欧洲标准和CJ/T 250-2007《建筑排水用高密度聚乙烯(HDPE)管材及管件》。
(3)紧固系统:其承重能力完全满足工程的需要,且安装快捷方便。
(4)专业设计:成辰公司根据公司生产的管材、管件的参数计算的,计算比较精确,能确保形成稳定的虹吸,不会出现排水不畅或堵塞的情况。整套系统可以做到免维护。
(5)成辰公司的所有虹吸用产品,均是排水**产品。因此能更好的重现计算结果,实现雨水的高效,安全排放。如果采用给水管用于虹吸雨水,由于壁厚较大,实际过水断面较小,连接处熔瘤大,没有专门的排水用管件与之相配等原因。很容易造成系统排水不畅,甚至堵塞。
七、安装操作说明
A、安装前:
1、电源必须符合安全规定、在施工时如遇雷、雨天气必须要有防范措施方可施工。在使用热熔工具时,应遵守电器工具安全操作规程,注意防潮、防污。
2、应验证管材、管件完好(无压痕、撞伤、划伤、破损等现象),必须清除管材以及管件内外的污垢和杂物,应防止油污、沥青等有机污染物与管材、管件接触。管材、管件的包装物不能乱扔,应回收,集中处理。
3、冬季以及寒冷地区管材、管件存放处与施工现场环境温差较大时,应在施工现场放置一段时间,待其接近施工现场环境温度方可进行连接,同时施工现场应采取一定的防风保温措施。
B、安装过程中:
1、雨水斗必须按包装箱内说明书要求进行安装,并将安装说明书等资料交给业主及相关人员。在屋面上固定好后,必须做好防护措施,避免碰伤螺纹,并防止罩盖丢失。
2、管材切割端面必须垂直于管轴线,应去掉端口毛刺,并保证工具与管端面清洁,避免水分、沙子、灰尘、油污等杂质影响熔接质量。
3、热熔对焊应采用专业对接焊机,将被连接的管材与管件两端刨平,对齐后检查管材管件的端面,错边量不得大于管壁厚的1/4,应严格按下表执行焊接操作。
表一:
外径 dn mm |
对 接 工 艺 |
|||||
**步:预热 |
第二步:吸热 |
第三步:切换 |
第四步:对接 |
|||
预热时的隆起高度h,mm |
压 力kg |
吸热时间 (秒)
|
允许**大切换时间(秒) |
冷却时间(分钟) |
焊接压力kg |
|
50 |
0.5 |
7 |
30 |
3 |
4 |
7 |
63 |
0.5 |
8 |
30 |
3 |
4 |
8 |
75 |
0.5 |
10 |
30 |
3 |
4 |
10 |
90 |
0.5 |
14 |
35 |
4 |
5 |
14 |
110 |
0.5 |
21 |
42 |
5 |
6 |
21 |
125 |
1.0 |
27 |
48 |
5 |
6 |
27 |
160 |
1.0 |
45 |
62 |
6 |
9 |
45 |
200 |
1.5 |
70 |
77 |
6 |
11 |
70 |
250 |
1.5 |
109 |
96 |
7 |
13 |
109 |
315 |
1.5 |
173 |
121 |
8 |
16 |
173 |
4、加热板的焊接温度必须予以验证,是否在210±10oC范围内。如温度过低、过高,或加热板表面涂层破损,应及时调整、维修和更换。
5、管道支架应固定在承重结构上。水平安装时,锚固管卡、导向管卡间距按照下表的规定执行。每个三通顺水方向的后端(大口端),C型钢、方钢断开的位置均需要设置锚固管卡。当虹吸雨水水平管管径≤200mm时,悬吊系统应采用方钢;当水平管径≥250mm时,悬吊系统应采用C型钢。
表二:水平管固定件的**大间距列表
HDPE管外径dn (mm) |
悬吊点间距 |
锚固管卡**大 间距 |
导向管卡**大间距 (无保温管道) |
50、56、63、75、90 |
2500 |
5000 |
800 |
110 |
1100 |
||
125 |
1200 |
||
160 |
1600 |
||
200 |
2000 |
||
250、315 |
1700 |
安装过程中,应用水平尺检查水平悬吊管道是否水平。
6、悬吊水平管道的方钢(或C型钢)距离楼板超过0.5米时沿水平管方向每10米必须安装“防晃装置”。
7、立管的锚固管卡间距不应大于5米,立管管卡间距应按下表执行。
表三:立管管卡的**大间距列表:
直径 |
50 |
56 |
63 |
75 |
90 |
110 |
125 |
160 |
200 |
250 |
315 |
距离(米) |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
1.0 |
1.3 |
1.6 |
1.8 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
8、安装电熔管件时,必须确认电熔设备是否与电熔管件相配套。管材管件焊接时应保持自由状态,电熔过程必须严格按照电熔焊机和管件的焊接要求、参数进行焊接。
9、电熔管件与管材插接前,必须将管材的焊接面上的氧化皮完全刮净。
工程质量检验:
10、工程验收或隐蔽前必须进行系统密封性能验收。闭水试验的**大高差不应超过30m。如垂直高度超过30m应分段做闭水试验。
11、管道系统闭水试验方法是:在管道接口位置或出户管道结束位置用气囊、法兰盲板或管道对接堵头将管道封堵,并将水注满整个雨水管道,闭水试验持续1小时,系统无渗漏即为合格。
12、雨水斗安装灌水试验方法是:堵住所有雨水斗,向屋顶或天沟灌水。水位应淹没雨水斗,持续1h后,雨水斗周围屋面应无渗漏现象。闭水试验合格后,方可进行隐蔽工程施工。
13、在工程未验收前,虹吸雨水系统不得投入使用。验收后,在投入使用之前,必须保证雨水斗、管道系统的畅通,并确保下雨后,雨水斗的进水口不会被堵塞。
虹吸式铸铝雨水斗
201485161778828
虹吸式不锈钢雨水斗
铸铝雨水斗
联系人 | 杜环宇 |
---|---|
联系电话 | 02862434360 13540233730 |
地址 | 成都市成华区东立国际广场4-2-1518 |
邮箱 | 89551148@qq.com |