防火阀排烟阀排烟风口加压送风口正压送风口

发布时间 2024-01-09 12:36:23

产品描述

自垂翻板式防火阀通常安装在通风、空调系统的管道中,也可安装在防火墙和地台内。适用于水平或垂直气流的风管。平时常开,当风管内温度超过70℃时,熔断器熔断,叶片在重力作用下关闭。根据用户要求,可安装电信号与有关设备联锁。熔断器熔断后,手动更换相同温度的熔断器并复位。


alt吸顶式防火阀 FHX


吸顶式防火阀主要用于卫生间通风管及其它吊顶的回风管道口。平时常开,可用于管道通风。当风管内温度超过70℃时,熔断器熔断,阀门在弹簧作用下关闭。熔断器熔断后,手动更换相同温度的熔断器并复位。


alt防火阀 FFH-1 FFH-6


防火阀通常安装在通风空调系统的风管上,适用于水平或垂直气流的风管。采用FD控制装置,电源DC24V,0.5A。平时常开,当风管内温度超过70℃时,熔断器熔断,阀门关闭。手动关闭,手动复位。阀门关闭后发出关闭电信号。


alt防火调节阀 FHT-2 FHT-7


防火调节阀通常安装需要调节风量的通风空调系统的风管上,适用于水平或垂直气流的风管。采用FVD控制装置,电源DC24V,0.5A。平时常开,当风管内温度超过70℃时,熔断器熔断,阀门关闭。手动关闭,手动复位。阀门叶片可在0°~90°范围内手动五档调节。阀门关闭后发出关闭电信号和风机联锁信号。


alt防烟防火调节阀 FYFH-3 FYFH-7


防烟防火调节阀通常安装在需要调节风量或需要用电信号控制阀门关闭的通风。空调系统的风管上,适用于水平或垂直气流的风管。采用SFVD控制装置,电源DC24V,0.5A 。平时常开,当风管内温度超过70℃时,熔断器熔断,阀门关闭。由控制中心输出电信号DC24V使阀门关闭。手动关闭,手动复位。阀门叶片可在0°~90°范围内手动五档调节。阀门关闭后发出关闭电信号和风机联锁信号。


alt小型防火调节阀 FHT-4 FHT-5


小型防火调节阀通常安装在通风面积小、空间紧凑的通风空调系统的风管上,适用于水平或垂直气流的风管。采用FVD控制装置,电源DC24V,0.5A。平时常开,当风管内温度超过70℃时,熔断器熔断,阀门关闭。手动关闭,手动复位。阀门叶片可在0°~90°范围内手动五档调节。阀门关闭后发出关闭电信号和风机联锁信号。


alt全自动防烟防火阀 FHZ


全自动防烟防火阀适用于有防火防烟要求的通风空调系统的风管上。特别适用于设有卤代烷气体自动灭火装置的重要建筑,因灭火时释放气体前要求关闭所有阀门,灭火完毕后,应打开阀门进行通风排气。适用于排烟系统兼作通风空调系统时,即要考虑平时通风时的空气调节要求,又要考虑发生火灾时能迅速排烟防火的要求。适用于通风空调装在吊顶上,无法用人工手动复位的场合。
采用SFVD-Ⅰ全自动控制装置,电源DC24V,0.4A。平时常开,当风管内温度超过70℃时,熔断器熔断,阀门关闭。由控制中心输出电信号DC24V使阀门关闭。手动关闭,手动复位。阀门关闭后发出关闭电信号和风机联锁信号。当需要阀门再次打开时,由控制中心输出电信号DC24V可以使阀门自动复位到原先开启状态,并可联锁风机动作。阀门既可中央控制室集中控制,又可单元自动控制。全自动控制装置设有扭矩调节装置,可根据阀体大小调整动作扭矩,扭矩调节装置分为弱、中、强三档。

防火阀排烟阀风量调节阀

加压送风口

防火阀

石家庄德冷机电设备销售有限公司
联系人 樊经理
联系电话 18633485517 
18633485517 
地址 石家庄市桥西区平安南大街190号
邮箱 18633485517@126.com
进入店铺 在线留言

了解更多

商家产品导航