成都华誉电气GGD交流低压配电柜
发布时间 2017-02-25 15:31:18
产品描述
产品名称:交流低压配电柜
产品型号:GGD
产 品 说 明
一、 适用范围
GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压660V,额定 电流至5000A的配电系统,作为动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。
GGD型交流低压配电柜是本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好、电气方案灵活、组合方便、系列性、实用性强、结构新颖、防护等级高等特点。作为低压成套开关设备更新换代产品使用。
◆ 装置符合以下标准
◇ EC60439《低压成套开关设备和控制设备组件》
◇ GB7251.1《低压成套开关设备和控制设备》等
二、 使用条件
◇ 周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃,并且24小时内其平均温度不高于+35℃,超过时,需根据实际情况降容使用。
◇ 户内安装使用,使用地点的海拔高度不得超过3000m。
◇ 周围空气相对湿度在**高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较大的相对湿度,如+20℃时为90%,应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。
◇ 装置应安装在无剧烈振动和冲击以及不足以使电器元件受到不应有腐蚀的场所。
◇ 用户有特殊要求时,可与我公司协商解决。
三、 结构特点
◆ GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜的形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,构架零件及**配套零件由型钢定点生产厂配套供货,以保证柜体的精度和质量。
◆ 通用柜的零部件按模块原理设计,并有20模的安装孔,通用系数高,可以使工厂实现预生产,既缩短了生产制造周期,也提高了工作效率。
◆ GGD柜设计时充分考虑到柜体运行中的散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量提升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下槽孔排出,而冷风不断地由下端的槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热目的。
◆ GGD柜按照现代工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外型和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方、面目一新。
◆ 柜门用转轴式活动铰链与柜架相连,安装、拆卸方便。
◆ 装有电器元件的仪表门用多股软铜线与构架相连,柜内的安装件与构架间用滚花螺钉连接,整柜成完整的接地保护电路。
◆ 柜体表面采用静电喷涂,附着力强,质感好。整柜呈亚光色调,避免了炫目效应,给值班人员创造了较舒适的视觉环境。柜体的顶盖在需要时可拆卸,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装运。
◆ 标准柜体的防护等级为IP30,用户也可根据使用环境的要求在IP20-IP40之间选择。
◆ 装置通用柜体的尺寸系列见下表:
高(mm) |
2200 |
|||||||
宽(mm) |
600 |
800 |
100 |
1200 |
||||
深(mm) |
600 |
800 |
600 |
800 |
600 |
800 |
600 |
800 |
四、 电气性能
◆ 基本电气参数见表:
型号 |
额定电压 (V) |
额定电流 (A) |
额定短路开断电流 (KA) |
额定短时耐受电流 (KA) |
额定峰值耐受电流 (KA) |
|
GGD1 |
660 |
A |
1000 |
40 |
50 |
65 |
B |
630 |
|||||
C |
400 |
|||||
GGD2 |
660 |
A |
1500 |
50 |
50 |
65 |
B |
1000 |
|||||
C |
|
|||||
GGD3 |
600 |
A |
3200 |
65 |
75 |
165 |
|
|
201609071909166234
联系人 | 黄开 |
---|---|
联系电话 | 028-61389758 13668286933 |
地址 | 成都市金牛区金丰路6号量力钢材交易大厦C座21楼12号 |
邮箱 | 1307487075@qq.com |