爱可信电气 高精度低压电流互感器

发布时间 2017-04-28 21:48:19

产品描述

详情可拨打咨询电话:0510-81655998,18912455055 

联系人:范丽琴       QQ:2355647157

一、概述
  ACH-0.66系列电流互感器,外壳采用阻燃、耐温120℃的进口聚碳酸酯注塑成形,铁芯采用取向冷轧硅钢带卷绕而成,二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖,造型美观,安装方便,体积小,质量轻,准确度高,容量大,可与测置仪表配套使用。

 

二、技术指标
    ◆执行标准GBl208-2006
    ◆一次电流5~10000A,二次电流5A、1A
    ◆额定工作电压AC 0.66KV(等效AC 0.69KV,GB156-2003)
    ◆额定频率50-60Hz
    ◆环境温度-30℃~70℃,**高耐温120℃
    ◆海拔高度≤3000m用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所
    ◆工频耐压3000V/1min 50Hz
    ◆绝缘等级:E

 

附录1

互感器选用的额定容量应大于负荷阻抗

  互感器在使用调试过程中,时有反馈信息:“电流表指示与实际电流值偏差较大”,进而怀疑“互感器质量有问题”,究竟其原因:“设计选用额定容量偏小,总负荷阻抗大于额定容量,实非互感器质量问题所引起。”
  为明确起见,现举例说明:某配电装置,如在现场或中央两处测量和计量,导线截面2.5mm2,相距70m,应选用的互感器额定容量将不同(忽略接触电阻)。

alt

 

测量回路的功耗(VA)/电阻(Ω)

alt

 

附录2

 电工测量和计量仪表与互感器间准确级配置

规格尺寸

  通常电压表、电流表、功率表准确级为1.5-2.5级;频率表为0.5级;与仪表连接的分流器、附加电阻,电量变送器为0.5级。

  相配置的互感器准确级,如仅作电压、电流测量用,一般不低于1级,非重要目路电流表(2.5级),可使用3级;如组合使用,应不低于目路内部仪表的**高准确级。

计量仪表

根据《电能计量装置管理规定》(DL448-91)的有关规定:

alt

 

上表中电能计量装置分类系根据用电量和重要程度划分:

alt

 

附录3

为什么推荐选用规格为1A的电流互感器

  国标GB 1208-2006《电流互感器》第5.2项中规定,额定二次电流标准值为1A和5A,优先值5A。当传输距离较大时,1A和5A相比有较多优点:
  线路功耗降低,线路功耗与通过电流平方成正比,二次电流为1A的互感器相比5A降低功耗25倍,即1A的功耗仅5A的4%在设计1A系统时,一般只需计算测量和保护仪表的阻抗(忽略接触电阻)

 

测量线路的功耗(VA)

alt

  传输距离加大,电流互感器二次负载计算公式S=12Z,在相同负载下,二次电流为1A互感器的传输距离是5A的25倍,这样可避免选用大容量互感器。

 

不同额定容量时的传输距离(m)

alt

  电线截面减小:大中型工厂,当仪表和电流互感器安装距离较远便如(45.5m)时,从表2可以看出,当选用5A、10VA电流互感器时,线截面经计算需4mm2;若选用1A、2.5VA电流互感器,线截面仅需1mm2。
  目前随着计算机和数控仪表的普及和发展,额定二次电流为1A及以下规格的电流互感器选型已较普遍。