建筑节能验收外墙涂料美国Insuladd盈速粒隔热反射
发布时间 2024-10-16 14:16:06
产品描述
保质期 | 24月 |
---|---|
按溶剂类型分 | 水性漆 |
颜色 | 白 |
单件净重 | 2kg |
干燥时间≤ | 5 |
耐水性 | 优 |
施工步骤
(一)、施工工序及控制节点
1、检查墙面:
施工前全面检查作业面是否符合施工要求,如外墙出现大面脏、污或瓷砖脱落、瓷砖破损要及时知会甲方项目管理部、监理,由三方商议后再进行施工;墙面含水率不得大于9%;
2、清洁墙面:
墙体清洗前,先用ph试纸检查墙体表面酸碱性,若ph试纸呈碱性,则用草酸混合自来水稀释后进行清洗;若ph试纸呈酸性,则用肥皂水进行清洗。清洗完毕后再用自来水冲刷一次,并用ph试纸检测ph值。直至ph值呈中性方可进行下步施工。
3、配料:
涂料分为A、B两种组分,需由专人以一定比例调配,并搅拌均匀。配好的材料要在四个小时内使用完毕,如静置半小时后再次使用时需重新搅拌;
4、喷涂施工:
无气喷枪枪口与墙面距离为25cm左右,手持喷枪以约0.2m/
s的速度均匀喷涂,横、竖向各匀速喷涂一次。若出现流挂现象,及时停止喷涂,检查机器和配料,找出原因调试正确之后方可继续施工。天气为大风(风速大于5m/min)、雨天时不能进行喷涂施工。
5、成品保护:
已安装的门窗、装饰层等在施工时采用木板、塑料板等进行保护。花园内的花草、树木上方喷涂前需用彩条布将其遮盖。吊篮下行至栽有树木、花草处时要停留在其上方,人员使用门子架上下,并斜拉吊篮落于树木、花草空地之外;
6、质量检查:
喷涂人员喷涂后要进行自检,自检标准为盈速粒隔热反射涂料均匀喷涂在外墙面上,无漏喷、流泪等不良现象。项目配备有专职质检员及现场管理人员定期巡检和抽检。
7、场地清洁:
每施工完一处及时清理完场地垃圾,做到工完场清。
8、涂层要求:
· 涂层湿膜厚度在0.15mm-0.20mm之间,表面均匀。
9、气候要求:
· 下雨天或者气候很潮湿时,禁止施工。
· 大风天气时停止户外施工。
10、质量验收
工程按照广东省标准《广东省隔热反射涂料应用技术规程》DBJ 15-75-2010进行验收。
美国盈速粒:136-4267-0055