东力防雷森克雷CCL-B80电涌保护器2级浪涌保护器
发布时间 2019-01-13 11:29:55
产品描述
■型号说明
■用途
该产品广泛用于移动通信基站、微波通信局/站、电信机房、工业厂矿、民航、金融、证券、油田、高层建筑、民用住宅、各种精密仪器设备、各种低压电源设备等电源系统,如:各种配电站、配电房、配电柜、开关箱以及其它各种易遭受雷击的重要设备。
■特点
● 选用优质压敏电阻,性能稳定可靠。
● 适用于不同电网制式,保护更全面。
● 雷电通流能力,ns级响应速度。
● 内置过热断路装置。
● 失效检测指示。
● 可选遥信报警接口。
● 35mm 导轨安装,标准模块化设计。
● 节能、环保,安装简单、方便,无须特殊维护。
■正常使用工作条件
● 工作环境-40~+85℃。
● 相对湿度≤95%。
● 垂直面的倾斜度不超过5℃。
● 海拔高度不超过2000m。
● 无充击振动或无摇动的地方。
● 无爆炸危险的介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与尘埃中。
■技术参数
名 称 |
型 号 |
标称放电电流In(kA, 8/20) |
**大放电电流Imax(kA,8/20) |
电压保护水平(kV) |
**大持续运行电压(V) |
端子接 |
接地线 |
前端保护 |
三相模块电涌保护器 |
CCL-D10 |
5 |
10 |
≤1.2 |
275~385 |
≥6 |
≥10 |
10 |
CCL-D20 |
10 |
20 |
≤1.5 |
275~420 |
≥6 |
≥10 |
16 |
|
CCL-C40 |
20 |
40 |
≤1.8 |
275~420 |
≥10 |
≥16 |
25 |
|
CCL-B60 |
30 |
60 |
≤2.2 |
320~420 |
≥16 |
≥16 |
32 |
|
CCL-B80 |
40 |
80 |
≤2.4 |
385~420 |
≥16 |
≥25 |
40 |
|
CCL-B100 |
60 |
100 |
≤2.5 |
385~420 |
≥16 |
≥25 |
63 |
|
CCL-B200 |
100 |
200 |
≤2.5 |
385~420 |
≥25 |
≥25 |
100 |
■安装说明
● 安装前必须切断电源,严禁带电操作。
●
安装时请根据安装示意图所示连接,其中L1、L2、L3为相线,N为零线,PE为地线,切勿错接。安装完成后,合上保护熔断器或空气开关,检查工作状态是否正常。
● 安装完毕后将模块插到位,检查防雷模块是否正常工作。
●
模块电涌保护器在使用期间,应定期检查故障显示窗口状态,当故障显示窗呈红色或遥信端子输出报警信号时,表示防雷模块发生故障,应及时维修或更换。
●
并联式模块电涌保护器应并联安装(也可采用凯文接线方式),单片宽度为36mm的模块,可以采用双接线方式连接,一般情况下,只需连接两个接线柱中的任意一个即可。连接线要求牢固可靠,且要求短、粗、直。
■安装示意图
B80-2
老板的微信二维码
联系人 | 段登学 |
---|---|
联系电话 | 0577-62366383 15958772009 |
地址 | 浙江省乐清市虹桥镇四村五曲巷1号(汽车北站) |
邮箱 | 495811910@qq.com |