迅博电气XPE-500多功能电力仪表

发布时间 2018-12-27 10:22:53

产品描述

XPE-500系列多功能仪表具有精确的电力参数测量,双向四象限电能计量、统计、记录等功能。采用先进的ARM处理器和数字信号处理技术设计而成。集合全面的三相电量测量、显示、电能、累计、电能质量分析、复费率统计、数字输入、输出与通讯网络于一体。具有精细的制造工艺,良好的电气绝缘和电磁兼容性能,大屏幕LC D液晶显示等优点。

特性

测量:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电网频率、有功电能、无功电能

计量:正反向有功电能,感性容性无功电能

显示:三排LED数码管显示,可视度高

通讯:RS485通讯,MODBUS-RTU协议

输出:2路电能脉冲输出(脉冲常数10000imp/kwh)

扩展:可直接从电流、电压互感器接入信号,现场可编程设置输入参数变比

配选:可附加模拟量4-20mA变送输出,开关量输入、开关量输出,上下限越限报警功能

用途:适用于各种进线回路、大容量配出电回路中电参数的完整监测和管理

锚点锚点锚点功能特点

具有安装方便、接线简单、维护便利、工程量小、现场可编程设置输入参数等特点,并且能够完工控计算机的组网通信。锚点锚点锚点

安装方法

1).在固定的配电柜上,选择合适的地方开一个开孔尺寸的安装孔。

2).取出仪表,松开定位螺丝,取下固定夹。

3).将仪表安装插入配电柜的仪表孔中。

4).插入仪表的固定夹,固定定位螺丝。

注:L-N为辅助电源 请按仪表外壳接线图正确接线!

锚点锚点锚点辅助电源

多功能电力仪表具备通用的(AC/DC)开关电源输入接口,若不作特殊声明,提供的是220V(AC/DC)或110V(AC/DC)电源接口的标准产品,仪表极限的工作电源电压为AC/DC:80-270V,请保证所提供的电源适用于该系列产品,以上防止损坏产品。

A. 采用交流电源建议在火线一侧安装1A的保险丝。

B. 对于电力品质较差的地区中,建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击,以及快速脉冲群抑制器。

锚点锚点输入信号

产品采用了每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时完全一致、对称,其具有多种接线方式,适用于不同的负载形式。

说明:

A。 电压输入:输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V或400V),否则应考虑使用PT,在电压输入端须安装1A 保险丝。

B.电流输入:标准额定输入电流为5A,大于5A的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路。建议使用接线排,不要直接接CT,以便于拆装。

C。要确保输入电压、电流相对应,相序一致,方向一致;否则会出现数值和符号错误!!(功率和电能)

D。 仪表输入网络的配置根据系统的CT个数决定,在2个CT的情况下,选择三相三线两元件方式;在3个CT的情况下,选择三相四线三元件方式。仪表接线、仪表编程中设置的输入网络NET应该同所测量的负载的接线方式一致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确。其中在三相三线中,电压测量和显示的为线电压;而在三相四线中,电压测量显示的为相电压。

注意事项

1、使用前,仪表需通电15分钟。

2、注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。

3、输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。

4、若信号伴随高频干扰,应在线里试用低频过滤器。

5、长时间存放未使用时,请每三个月通电一次不少于4小时。

6、长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C.

7、如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。

8、如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。

9、除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。

10、CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。

11、若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。