久顺牌阻火圈 有检验报告 国标3c阻火圈

发布时间 2018-05-28 20:08:23

产品描述

久顺牌阻火圈 有检验报告 国标3c阻火圈

阻火圈在什么情况下需要安装,多大的规格的管道才可以安装:

1,给水管道不需要安装阻火圈

2,排水管道阻火圈安装在立管上,一般每层一个

3,排水主干管经过防火分区处

4,排水分层水平干管较长时,和立管的结合处

5.,阻火圈的规格一般DN70及其以上管道安装

 用途:阻止火焰沿洞口蔓延。

   阻火圈是由金属材料制作外壳,内填充阻燃膨胀芯材,套在硬聚氯乙烯管道外壁,固定在楼板或墙体部位,火灾发生时芯材受热迅速膨胀,挤压UPVC管道,在较短时间内封堵管道穿洞口,阻止火势沿洞口蔓延。本产品具有结构紧凑,造型美观,防渗漏与防火措施有机结合,施工安装方便等优点,为UPVC排水管及其它类型的硬制塑料排水管在工业与民用建筑,特别是高层建筑中的推广应用提供了有力的消防保障。

为什么要安装阻火圈

随着中国的经济高速发展以及建设热,房地产热过后,暴露的安全,环保,能源等问题日益突出。 久顺牌阻火圈具有结构紧凑,造型美观,防渗漏与防火措施有机结合,施工安装方便等优点,为UPVC排水管在工业与民用建筑,特别是高层建筑中的推广应用提供了有力的消防保障。本产品贯穿明装或暗装固定在楼板部位或墙体两侧,阻火效果好,耐火时间长,具有优良的耐火,耐潮湿,抗氧化性能,结构紧密,造型美观,安装方便等优点。

   阻火圈性能指标 :

耐火极限 ≥180℃

封堵时间 ≤20min

阻燃膨胀芯材膨胀性能 未经浸泡 膨胀体积≥10ml/g 25ml/g

浸入水中48h后 25ml/g

浸入水泥浆中48h后 25ml/g

  阻火圈安装规范

   按我国建设部《CJJ/T29-1998建筑排水管硬聚氯乙烯管道工程技术规程》,高层建筑和有防火要求的其它建筑的下列部位应放置阻火圈  

 1、明敷管道的主管管径大于等于110mm时,在楼板贯穿部位应设阻火圈。   

  2、明敷管道的横支管和暗设主管相连接的贯穿墙体部位应设阻火圈。     

  3、横管穿越防火分区隔墙时,穿越墙体两侧部位均应设阻火圈。   

  4、排水通气管穿越上人屋面或火灾时作为疏散人员的屋面,在屋面板底部设阻火圈。

产品规格:40、50、75、90、110、125、160、200、250、315

   为了在激烈的市场激烈竞争中立于不败之地,本公司坚定不移地狠抓产品质量。本公司具有先进的生产设备及科学的经营管理。本着质量**、安全至上、服务高于一切的指导方针。在保障质量的情况下,以**合理的收费标准保障产品使用30年以上,实行技术跟踪,三包政策。使用户放心满意。

阻火圈 阻火圈报价  阻火圈安装规范  阻火圈价格  排水管道阻火圈价格 阻火圈多少钱一个 阻火圈材质 久顺阻火圈 110阻火圈 

大城县久顺密封材料厂
联系人 刘经理
联系电话 0316-5524269 
15630602777 
地址 河北省大城县
邮箱 jiushun2008@126.com
进入店铺 在线留言

了解更多

商家产品导航