弹性体SBS改性沥青防水卷材(东北人牌)
发布时间 2017-11-14 15:08:41
产品描述
不透水性 | 压力不小于0.3Mpa, 保持时间不小于30Min |
---|---|
形态 | 其他 |
形状 | 片状 |
抗弯强度 | -20℃,r=15,3S弯180 0无裂缝 |
防水产品类别 | SBS防水卷材 |
一、产品概述
东北人牌系用弹性体(SBS)或热塑性能(APP、APAO等)改性沥青浸渍胎基,两面涂以弹性或塑性体改性沥青涂盖层,上表面撒以细砂、矿物颗粒(片)或聚乙烯膜等制成的水卷材。
该产品用具有良好的防水性能和抗老化性能,并具有高温不流淌低温不脆裂、施工简便、无用寿命长的特点。
广泛应用于工业与民用建筑的屋面、地下室、卫生间及桥梁、停车场、游泳池、隧道蓄水池等建筑物的防水、防潮、隔汽、抗渗以及各类屋面的维修工程。SBS改性沥青瓦防水卷材尤其使用于寒冷、结构变形频繁地区的建筑物防水,而ASPP改性沥青防水卷材则适用于高温、有强烈太阳辐射地区的建筑物防水。
二、施工操作要求
基本要求:基层必须平整、清洁、干燥,含水率应小于9%,然后用底油均匀涂漆刷基层表面,待其干燥后方可施工。
卷材铺贴顺序方向:顺序为先高、后低跨;同等高度先远后近;同一平面从低处开始铺贴。铺贴方向面坡度<3%时平行于屋脊的方向铺贴;坡度在3%~15%之间时平行或垂直屋脊方向铺贴:坡度>15%时垂直于屋脊方向铺贴。
三、铺贴方法
热熔法:用火焰喷枪或其他加热工具对准卷材底面和基层均匀加热,待表面沥青开始溶化并呈黑色光亮状态时,边烘烤边铺贴卷材,并用压辊压实。同时应注意调节火焰大小和速度,使沥青温度保持在200~250℃之间。施工完毕后,应再用冷粘剂对塔接边进行密封处理。
冷粘法:用橡皮刮板将高聚物改性沥青**粘接剂均匀涂刷在基层表面,然后,边铺卷材边用橡皮辊子推展卷材一边排除空气至压实。当环境稳定低于15℃时,应采用热熔法处理塔接部位和卷材收头部位。
塔接处理:长边塔接时单层防水塔接宽度≥100mm,双层防水≥80mm,短边塔接时单层应≥150mm,双层应≥100mm。同时,粘贴要均匀,不可漏熔或漏涂,应有多余的热熔沥青或冷粘剂挤出并形成条状。
检查验收:施工完毕后要进行彻底检查,确保防水面无鼓包、皱折、脱落和大的起壳等现象,做到平整、美观,从而保证卷材的防水寿命。
四、注意事项
1.地下室的条件复杂,做好收头处理相当关键,所以要精心施工,密封搭接(或接缝)是为了保证防水层的完整性,卷材搭接缝是防水层的薄弱环节,所以必须做封边处理。
2.操作人员不得穿钉子鞋,应穿软平底鞋施工。
3.冬季施工应选择卷材低温柔度比气温低10℃的产品,并将卷材贮存在0℃以上的地方,使用之前搬入现场,搬运中防止摔坏。
4.热熔施工时,涂刷的基层处理剂必须干燥4小时(以上粘脚为宜)以上方可进行卷材铺贴作业,以免发生火灾,施工现场应配置适量的灭火器材。
五、包装运输和贮存
1.产品采用纸包装或塑胶带成卷包装。
2.运输中严防日晒雨淋、禁止接近火源、防止碰撞、保护包装完好无损。
3.产品应密封贮存在仓库内、存放在通风阴凉处,禁止接近火源。
4.在正常贮存、运输条件下,贮存期自生产之日起为12个月。
六、技术指标
弹性体(SBS)改性沥青防水卷材性能指标(执行GB18242-2000标准)
序号 |
标号 |
PY |
G |
||||
型号 |
Ⅰ |
Ⅱ |
Ⅰ |
Ⅱ |
|||
1 |
可溶物含量g/m2 |
2mm |
- |
1300 |
|||
3mm |
2100 |
||||||
4mm |
2900 |
||||||
2 |
不透水性 |
压力.Mpa不小于 |
0.3 |
0.2 |
0.3 |
||
保持时间.min不小于 |
30 |
||||||
3 |
耐热度℃ |
90 |
105 |
90 |
105 |
||
无滑动、流淌、滴落 |
|||||||
4 |
拉力N/50mm≥ |
纵向 |
450 |
800 |
350 |
500 |
|
横向 |
250 |
300 |
|||||
5 |
**大拉力延伸率%≥ |
纵向 |
30 |
40 |
- |
||
横向 |
|||||||
6 |
低温柔度℃ |
-18 |
-25 |
-18 |
-25 |
||
无裂纹 |
|||||||
7 |
撕裂强度N≥ |
纵向 |
250 |
350 |
250 |
350 |
|
横向 |
170 |
200 |
|||||
8 |
人工气候加速老化 |
外观 |
1级 |
||||
无滑动、流淌、滴落 |
|||||||
80 |
|||||||
拉力保持率%≥ |
纵向 |
-10 |
-20 |
-10 |
-20 |
||
低温柔度℃ |
无裂纹 |
||||||
注:表中1~6项为强制项目 |
塑性体(APP)改性沥青防水卷材性能指标
(执行GB18243-2000标准)
序号 |
标号 |
PY |
G |
||||
型号 |
Ⅰ |
Ⅱ |
Ⅰ |
Ⅱ |
|||
1 |
可溶物含量g/m2 |
2mm |
- |
1300 |
|||
3mm |
2100 |
||||||
4mm |
2900 |
||||||
2 |
不透水性 |
压力.Mpa不小于 |
0.3 |
0.2 |
0.3 |
||
保持时间.min不小于 |
30 |
||||||
3 |
耐热度℃ |
101 |
130 |
110 |
130 |
||
无滑动、流淌、滴落 |
|||||||
4 |
拉力N/50mm≥ |
纵向 |
450 |
800 |
350 |
500 |
|
横向 |
250 |
300 |
|||||
5 |
**大拉力延伸率%≥ |
纵向 |
25 |
40 |
- |
||
横向 |
|||||||
6 |
低温柔度℃ |
-5 |
-15 |
-5 |
-15 |
||
无裂纹 |
|||||||
7 |
撕裂强度N≥ |
纵向 |
250 |
350 |
250 |
350 |
|
横向 |
170 |
200 |
|||||
8 |
人工气候加速老化 |
外观 |
1级 |
||||
无滑动、流淌、滴落 |
|||||||
80 |
|||||||
拉力保持率%≥ |
纵向 |
3 |
-10 |
3 |
-10 |
||
低温柔度℃ |
无裂纹 |
||||||
注:表中1~6项为强制项目。(1)当需要耐热度超过130℃卷材时,该指标可由供需双方商解决。 |