定压补水机组
发布时间 2024-01-09 12:36:06
产品描述
当自来水管网水压满足不了用户需要时,人们往往采取二次加压的方式来解决。传统的二次加压方式离不开水池(水箱)调峰,由于开放式水池(水箱)的存在,使管网原有的一定压力的水流入水池中,水压变成零,再从零开始加压,造成了大量能源浪费。同时开放的水池(水箱)又给原本洁净的自来水造成了二次污染。在这种情况下,出现了无负压(无吸程)的管网直供式供水设备,解决了利用原来水源水压和水池二次污染等问题。经过实际应用,又出现了新的问题:1、原来有水池方式的计划用水调配受到影响,有贮水池方式,只要管网开口直径一定时,向水池中流水的流量就不会因二次加压设备的供水量变化而变化;2、无负压设备的稳流流罐容积的确定,有时过于庞大,产生死水区。3、真空补偿器或真空抑制器是在管网中产生负压后方起作用。定压补水装置简介:
定压补水装置由囊式压力罐、水泵、控制箱、底架、压力感应装置、管道阀门等组合而成,是一种兼有升压、调节、储水、供水等多种功能的常用供水设备。
产品用途:
●用于生产、消防、生活系统加压供水,一般称之为囊式自动给水装置。
●用于采暖、空调系统中作为稳压膨胀补水设备使用,一般称为囊式落地式膨胀水箱。
工作原理:
定压补水装置设备采用系统静压作为膨胀水箱内的设计初始压力水头,采用保证系统内热水不汽化的压力作为膨胀水箱内动行终端压力水头。初始运行时**启动补水泵向系统及气压罐内的水室中充水,系统充满后多余的水被挤进胶囊内。因为水的不可压缩性,随着水量的不断增加,水室的体积也不断的扩大而压缩气室,罐内的压力也不断的升高。当压力达到设计压力时,通过压力控制器使补水泵关闭。当系统内的水受热膨胀使系统压力升高超过设计压力时,多余的水通过安全阀排至补水箱循环使用,当系统中的水由于泄露或温度下降而体积缩小,系统压力降低时,胶囊中的水被不断压入管网补充系统的压降损失,当系统压力至设计允许的**低压力时,通过压力控制器使补水泵重新启动向管网及气压罐内补水,如此周而复始。
主要特点:
1、密封性能好,一次充气,可常年使用。
2、占地面积小,配置机动灵活,组合安装快速,操作维修方便。
3、由于是水气分离,在全封闭状态下保证了水质无污染,且不腐蚀罐体。
4、能有效地消除大部分水锤和管道噪音现象。
5、自动控制,使用方便,运行可靠。