SF-LB电动执行器控制模块
发布时间 2024-06-04 09:21:56
产品描述
SF-ZB SF-LB电动执行器控制模块面板说明 1、按键: KO:在“设置状态”下(即选择开关SA的箭头指向“2”)按下此键执行机构作开运行,松开此键,电机停止。KS和KO同时按下,用于作开位置标定。 KC:在“设置状态”下按下此键执行机构作关运行,松开此键,电机停止。KS和KC同时按下,用于全关位置标定。 KS:在“设置状态”下与KO、KC配合,实现特定的功能。 2、选择开关: SA:选择输入信号正、反作用方式和设置状态,箭头指向对应功能如下(出厂时设为1): 1--正作用 2--设置状态 3--反作用 SB:选择输入信号失效时的处理方式,箭头指向对应功能如下(出厂时设为2): 3、死区值设置电位器: 用于设置死区值。电位器开度从1-10,对应死区值0.5%--5.0%(出厂时死区值设为1.5%)。 4、指示灯: L1:绿色,电源指示,伺服控制器电源端N、L间接入电源时灯亮。 L2:红色,输入信号失效故障指示,输入信号失效时灯亮。 L3:红色,位置检测电路故障指示,开度电位器引线开路、短路、本身损坏时灯亮。 L4:红色,卡涩故障指示,出现卡涩时灯亮。 SF-ZB伺服控制器/SF-LB伺服控制器设置 使选择开关SA箭头指向位置“2”,即进入了设置状态。在设置状态下可进行行程标定,输入信号失效处理方式选择、死区值设置、手动操作和输出电流校正等。 1、行程标定 全关位置标定:通过按KO和(或)KC按键将阀门调至全关位置,先按下KS键不放,再按下KC键,两键同时保持按下纸4S钟,当指示灯L2亮后,同时松开KC和KS按键,L2熄灭,全关位置标定完成。 全开位置标定:作全开位置标定时必须在输入信号端加入准确的20mADC信号。 通运按KO和(或)KC按键将阀门调至全开位置,先按下KS键不放,再按下KO键,两键同时保持按下约4S钟,当指示灯L2亮后,同时松开KO和KS按键,L2熄灭,全开位置标定完成。 2、输入信号失效处理方式选择 选择开关SB用于选择输入信号失效处理方式:1--阀门全开 2--阀门保持原位 3--阀门全关 注:选择开关SB在自动运行状态下(即选择开关SA拨到“1”或“3”时)改变仍有效。 3、死区值设置 死区值设置电位器顺时针转动,死区值增大,逆时针转动,死区值减小。电位器正面有刻度,每旋转一个刻度,死区值变化0.5%。当死区值设置小于0.5%时伺服控制器按0.5%处理。 4、在设置状态下通过按KO或KC键可对阀门进行手动开、关操作。