变压器室钢门窗,适用范围:
变压器室钢门窗适用于工业与民用建筑的独立的或附设的,封闭式的或敞开式的变压器室外门窗。封闭式变压器室分高式和低式两种,当低式变压器室不能满足通风要求时,应采用高式变压器室。门型与窗型的编号;门洞尺寸:封闭式变压器室的门洞宽有2100、2400、2300三种;门洞高有2700、3300、3600也是三种。组合成六个洞口尺寸。敞开式变压器室的门洞宽有2100、2400、3000三种,门扇高度均为1800。
3 材料制作、安装
3.1 钢板及型钢采用性能不低于Q235-B钢材,焊条采用E43型。彩钢板制作拼装采用铆接或胶粘接,不能采用电焊连接。
3.2 焊缝除注明者外均采用连接焊接,不得有未熔化、未焊接、气孔、裂纹、烧穿等焊接缺陷。
3.3 门扇骨架允许尺寸误差:
|
名 称 |
大门扇 |
小门扇 |
1 |
骨架的长和宽 |
每米±0.8mm |
±2.0mm |
2 |
骨架的对角线 |
每米±1.0mm |
±3.0mm |
3 |
骨架的平面扭翘 |
不大于3.0mm |
不大于2.0mm |
3.4 小五金在门扇上的位置应准确,除图上注明外,门扇小五金的选择和焊接程序可现场自定。
3.5 除彩钢板外,其他材质需做防锈和饰面漆处理。
3.6 安装前应检查门窗扇的几何尺寸,并使之不超过允许误差。
3.7 安装时门扇竖起于洞口中,各部位调整至要求尺寸,门扇应保持垂直。将上下门轴初步点焊于洞口门樘的预留件及门扇边梃上,应保证上下门轴在同一垂直线上,经反复试运 转合格后,再将门轴焊牢,待焊接固定到位后再进行门樘的抹灰工程施工。