单、三相导轨式电能表
发布时间 2018-08-09 15:31:32
产品描述
概述
电子式预付费红外485通讯远程通断电/本地售电导轨式电能表系我公司采用**新的微电子技术,以IC卡为购电媒介并辅以电费收缴微机管理自动化软硬件技术,具有电能计量、电价管理、负荷控制、用电信息的收集等多种功能,同时实现先购电后用电的用电管理制度,实现电能商品化的智能化全电子式电能表。另外,电表配有RS485和IR红外线全自动集中抄表接口,为即时采集用户预付费表用电情况提供了更有利的途经。该表适用于计量额定频率为50Hz或60Hz的单相交流有功电能。
该表供固定安装在室内使用,适用于环境温度不超过-30~+85℃,相对湿度不超过85%,且空气中不含有腐蚀性气体及避免尘砂、霉菌、昆虫等影响。
主要规格及技术参数
该电能表技术性能完全符合GB/T17215.321-2008国家标准和GB/T18460.3-2001标准中1或2级单相电能表的相关技术要求,通讯协议符合DL/T645-2007技术要求。
1、电能表规格:
型号 | 准确度 | 额定电压Ub | 额定电流Ib |
DTSY | 1级 | 220V | 1.5(6)A,2.5(10)A,5(20)A,5(30)A 10(40)A,15(60)A,20(80)A,25(100)A |
2级 |
注:额定电流栏中,括号前的数值为标定电流值Ib,括号内的数值为额定**大电流值Imax。
2、技术参数:
●误差极限
电流值 | 功率因数(COSφ) | 百分数误差极限(%) | ||
直接接入式 | 经互感器接入式 | 1级 | 2级 | |
0.05Ib | 0.02Ib | 1 | ±1.5 | ±2.5 |
0.1Ib | 0.05Ib | 0.5L | ±1.5 | ±2.5 |
0.8C | ±1.5 | - | ||
0.1Ib~Imax | 0.05Ib~Imax | 1 | ±1.0 | ±2.0 |
0.2Ib~Imax | 0.1Ib~Imax | 0.5L | ±1.0 | ±2.0 |
0.8C | ±1.0 | - |
●起动
在额定电压、额定频率及功率因数为1的条件下,当电能表负载电流为下表规定值时,电能表应能起动并连续计量电能。
仪表类型 | 准确度1级 | 准确度2级 |
直接接入式 | 0.004Ib | 0.005Ib |
经互感器接入式 | 0.002Ib | 0.003Ib |
●潜动
当电能表的电流线路上无电流,而加于电压线路上的电压为额定值的115%时,电能表的测试输出不应产生多于一个脉冲。
●绝缘性能
电能表的所有线路对外壳间能经受波形为1.2/50μS,峰值为6KV的脉冲电压,在不同极性下各连续试验10次,不出现电弧放电或击穿现象。电能表的所有线路对地绝缘能经受频率为50Hz的实际正弦波形的交流电压2
KV,历时一分钟试验不击穿。
●极限工作电压:70~170% Ub
●功率消耗:≤2W和10VA
主要功能特点
1、双向计量的功能,能够精确测量正、反两个方向的有功电能量,且以一个方向累计,具有防
窃电功能。并将在下次购电时向售电管理系统反馈该信息。
2、使用IC卡且配合先进的加密技术,保证一表一卡。用户自行购电,不用上门抄表、收费,执行先购电后用电。
3、电能表以计用电金额为主,按电量单价每1度电扣除,表内剩余金额保留多位小数来保证用户的利益不受损失。
4、灵活的电价设置功能,允许不同的用户采用不同的电价,以适应现在特殊的用户群。
5、双层报警提示功能,当用户预购金额用完即当剩余金额小于显示报警金额时,电表作视觉警告。而剩余金额小于拉闸报警金额时,则跳闸断电提醒用户购电。
6、LCD液晶屏轮流显示剩余金额、累积用电量、电量单价、赊欠金额、卡号(后6位)。
7、具有完善的多种故障自检功能,一旦发生特殊的故障,电表显示相应的告示,提醒用户排除故障。
8、采用新型大电流磁保持继电器,功耗低可靠性高。
9、使用电隔离技术输出电能校表脉冲信号,发光二极管指示用电,稳定、可靠、长期工作不需要调校。
10、具有可靠的断电保护功能,数据在断电后不丢失,保持100年不变,上电即可恢复。
11、IC插座自保护功能,当金属片等异体物质插入IC插座时,读卡部分自动保护但不影响正常计量和其他功能,确保电能表不会损坏。
12、本产品体积小、重量轻、精度高、功耗低、负荷宽、安装使用方便。
安装与使用
1、安装
电能表在出厂前经检验合格,并加封铅印,即可安装使用。对无铅封或贮存时间过久的电
能表应请有关部门重新检验后,方可安装使用。
电能表应安装在室内通风干燥的地方,可任意位置安装,但通常采用垂直挂装方式安装,
安装高度建议在1.8米左右,安装电能表的底板应固定在坚固耐火,不易振动的墙上。
在有污秽及可能损坏机构的场所,电能表应安装在保护柜内。
安装接线时应按照电能表端钮盖上的接线图或本说明书上的相应接线图进行接线,**好使
用铜接头引入,避免因接触不良而引起电能表烧毁。
电能表在雷电较多的地区使用时,应采取避雷措施,以免因雷击而损坏电能表。
2、使用
电能表的负载能力在0.004Ib~Imax(直接接入式)或0.002Ib~Imax(经互感器接入式)之间,超过这一负载能力,将会使电能表计量不准或电流线圈发热而烧毁。
联系人 | 吴女士 |
---|---|
联系电话 | 0514-85108481 15366904007 |
地址 | 江苏省扬州市邗江区荷叶西路208号 |
邮箱 | 3244832616@qq.com |