易熔采光瓦熊大大品牌840型消防认证无滴露

发布时间 2021-02-25 12:55:44

产品描述

易熔采光带大熊 科技防火等级必须达阻燃级以上为中国消防工程做贡献
 易熔采光带,易熔采光瓦,易熔采光板,易熔板,易熔带就是熊大瓦集团优质关键词,为美好的明天服务


2.火灾时当温度<110℃时易熔采光带就要发挥其排烟功能。


3.易熔采光带在火灾燃烧时不产生熔滴。


4.易熔采光带在规定的外力之下(57kj/m2<n<60 kj/m2)会破坏。
易熔采光板是针对厂房,人员密集场所,易燃品车间在高温情况下熔化,起到安全排烟的作用,根据(中华人民共和国共和国消防法)屋面材料禁止使用易燃材料,熊大大易熔采光板完全符合以上条件,并且通过防火检验。 
易熔采光瓦的特性
厂房库房、集贸市场、批发市场排烟系统等防火设计要求

一、关于易熔材料的防火设计
1.1建筑面积大于500m2的厂房和建筑面积大于300m2的库房应设置排烟系统,排烟方式可采用自然排烟方式和机械排烟方式。
1.2对于原设计时火灾危险性定为丁戊类的厂房库房,由于产业结构的调整、生产性质改变,存在着丙类生产或储存的可能性,因此,厂房库房的排烟系统的防火设计统一要求,不按其生产储存性质分类。
1.3自然排烟方式分为设置外窗或设置固定的易熔材料采光带、采光窗,其要求分别如下:
注:易熔材料系指能在高温条件下(一般在110℃)自行熔化并不产生熔滴的材料,采光带防火等级必须达到B1级以上。
1.3.1外窗可为侧窗(设置在1/2室内高度以上的侧窗可计入)和顶窗,开启方式应为自动开启或手动开启。当采用自动开启方式,外窗的面积应为排烟区域建筑面积的2—5%;当采用手动开启方式,外窗的面积应为排烟区域建筑面积的5—10%;外窗应沿建筑物二个长边均匀布置,侧窗的设置应顺气流方向开启,手动开启装置应设置在明显和便于操作的部位,设置高度距地面1.2m—1.5m。
1.3.2 易熔材料的采光带(窗)设置面积应为排烟区域建筑面积的10—20%,并应在屋面均匀布置(见附图1、2)。
1.3.3 当建筑中设置自动喷水灭火系统时,则外窗或采光带面积可减半;厂房的排烟面积可采用下限指标,仓库的排烟面积应采用上限指标。
1.4采用机械排烟方式,排烟量的计算可参照上海市工程建设规范《民用建筑防排烟技术规程》DGJ08—88—2000的有关公式计算,热释放量Q可按下表取值:
热释放量Q(MW)
设有喷淋的厂房1.5
无喷淋的厂房8
设有喷淋的仓库4
无喷淋的仓库20 注:设有快速响应喷头的,Q值可减少40%
1.5 防烟分区的划分,设置排烟口、排烟窗的保护距离等有关技术指标可参照《民用建筑防排烟技术规程》有关条款执行。
1.6 设有顶窗或采光带(窗)的厂房库房应设置不少于2座的可供人员上屋顶的爬梯或设直通屋顶的楼梯。
1.7 厂房库房的屋面层不应采用预制混凝土板。

二、关于集贸市场、批发市场的防火设计
2.1 集贸市场、批发市场(菜市场除外)建筑的防排烟设计按《民用建筑防排烟技术规程》有关条款执行。
2.2 集贸市场、批发市场采用风雨棚连接时,其排烟系统设置可分别采用下列之一方式:
2.2.1 每个风雨棚均应高出连接处檐口1m以上,两侧应敞开(见附图3);
2.2.2 风雨棚顶部设置不小于风雨棚面积1/3的可开启外窗;
2.2.3 风雨棚顶部设置不小于风雨棚面积1/3的易熔材料的采光带;
2.2.4长度大于60m的风雨棚每隔30m设置不小于3m的隔断;
2.2.5手动开启装置其设置高度宜距地面1.2m—1.5m,外窗和采光带应均匀布置;当建筑物设有自动喷水灭火系统时,敞开部分的设置高度或外窗和采光带的面积可减半。
2.3 市场的外墙应设置不小于2座的可供人员上屋顶的爬梯或设直通屋顶的楼梯。
2.4 用风雨棚连接的多个市场占地面积超过3000m2均应设置自动喷水灭火系统。
2.5单纯经营石材、金属器具等不燃材料的市场,当一个防火分区面积不超过5000m2时,可不设置自动喷水灭火系统和排烟系统

易熔采光带选用熊大大的优点在于消防认可燃烧没有滴露

易容采光带 IMG_0015[1] 940型易熔采

IMG_0024[1]

无锡熊大科技有限公司
联系人 丁正
联系电话 13621666664 
13621666664 
地址 无锡市崇安区锡沪路立交桥8号,13621666664
邮箱 phc2004633@163.com
进入店铺 在线留言

了解更多

商家产品导航