北京丰台地暖
发布时间 2019-04-18 18:12:53
产品描述
取热方式 | 燃气 |
---|
管材品牌:德国瑞好、德国洁水、德国阔胜、上海乔治(瑞士)、韩国爱康
分水器:德国瑞好、德国洁水、德国威能、丹麦丹弗斯、德国曼瑞德(浙江)、浙江洁利达
主管品牌:德国洁水、德国阔胜、上海乔治、浙江伟星、联塑
施工各环节细节
1.施工前,先到现场实地测量,了解业主对各区域的温度要求,绘制施工图,与业主确认施工材料,业主签字后,准备原材料
2.所有材料经过业主确认后使用
3.施工工艺
施工准备→材料准备→安装分水器→连接主管→铺设保温层、边界膨胀带→铺设反射铝箔层→铺设盘管→连接分水器→设置过门伸缩缝→中间验收(一次水压试验)→细石混凝土填充层施工(一般装修工人做)→完工验收(二次水压试验)→运行调试
4.施工中安全作业及成品保护
A.地暖管在运输、搬动过程中,不能有划伤、压伤、折断等损伤,轻装、轻卸,不能拖拉运送,在敷设前应认真检查,发现不合格者**不能使用,并对不合格产品作标记.另行堆放。
B.不得接触明火。
C.在加热管开始敷设至隐蔽之前,杜绝交叉施工,防止践踏,落物砸伤、利器划伤,在施工现场要标注提示牌,严禁闲杂人员误入。
D.若主体完丁直接交付给业主或交给装修施工单位进行下道工序时,给用户或装修队伍发出地面装修施工须知,进一步完善成品保护
5.施工中主控项目(###)
A.地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。
检验方法:隐蔽前现场查看。
B.盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。
检验方法:稳压lh内压力降不大于O.05MPa且不渗、不漏。
C.加热盘管弯曲部分不得出现硬折弯现象。
D.加热管穿越伸缩缝处,应设长度不小于lOOmm的柔性套管。
检验方法:隐蔽前现场查看。
6.水压试验(###)
A.主管道与分水器部分
主管道与分集水器连接后,应进行系统试压。试验压力为系统顶点工作压力加0.2Mpa,且不小于0.6Mpa,10分钟内压力降不大于0.02Mpa,降至工作压力后,不渗不漏为合格。
B.地暖管部分
水压试验步骤
①经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。
②充满水后,进行水密性检查。
③采用手动泵缓慢升压,升压时间不得少于15min。
④升压至规定试验压力后,停止加压,稳压1h,观察有无漏水现象。
⑤稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过O.05MPa无渗漏为合格。
7.施工及使用常识
A.适用于以不超过60℃的热水作热媒
B.每一组分水器支路不宜多于8个;住宅每户至少应设置一套分水器。同一热媒分水器系统各分支路的加热管长度宜尽量接近,并不宜超过100m。
C.加热管间距不宜大于300mm。
现场1
现场2
现场3
微信图片_20180428163711
微信图片_20180428163644
微信图片_20180428163443
mmexport148076229425
mmexport149778562866
联系人 | 李荣杰 |
---|---|
联系电话 | 010-53383095 13910405405 |
地址 | 北京市丰台区四方景园三区2号楼4单元商业103 |
邮箱 | 13910405405@139.com |