山东睿控RKFE-M2消防电源监控 消防电源监控器
发布时间 2019-08-20 09:40:46
产品描述
RKFE-M2消防设备电源状态监控器模块
监控消防设备电源三相交流电压、三相电流及开关状态功能;有电源欠压、过压、过流、缺相等报警功能;
主要功能及特性:
◎监控消防设备电源三相交流电压、三相交流电流、剩余电流、温度及开关状态功能;
◎有欠压、过压、过流、缺相、剩余电流超值及超温等报警功能;
◎监控模块本身有声、光报警功能、报警值设定功能、记录查询功能及自检功能;
◎实时显示消防设备电源运行状态参数及故障报警参数;
◎可设置报警阈值、地址、电流互感器类型等参数;
◎可与监控消防设备电主机通讯、数据实时传输到主机;
◎一组常开输出端子,一组常开输入端子。(可以采集开关状态)
适用范围: 交流单、三相消防设备配电回路。
主要技术参数
工作电压 |
AC220V ,50Hz |
额定功率 |
<3W |
结构形式 |
导轨安装 |
通讯方式 |
消防系统二总线 |
环境温度、湿度 |
-10℃ ~ +70℃,≤90% |
报警方式 |
声、光报警 |
显示方式 |
LED指示灯、液晶屏 |
外形尺寸(宽×高×深) |
124×114×90(mm) |
开孔安装尺寸(宽×高) |
111×101(mm) |
主要监控报警功能及范围
监控内容 |
报警功能 |
监控范围 |
交流电流 |
过流报警 |
0~400A AC |
交流电压 |
欠压、过压、缺相报警 |
0~285V AC |
注:
1:交流电流采样用外接交流电流互感器,共分3档100A225A400A输出均为100mA。
2:交流电压采样直接取A、B、C、N到模块内部降压(不用电压互感器),采样范围AC20V---285V。
3:剩余电流采样采样零序互感器1A:0.4mA。
4:温度采样用PT1000 铂电阻。
生产
试验设备
未标题-1
贴片机