山东金光新风换气机组、组合式空调机组

发布时间 2019-08-29 16:13:14

产品描述

产品类别 中央空调
系列名称 空调机组

空调机组、组合式空调机组 山东金光

   空调机组是由各种空气处理功能段组装而成的一种空气处理设备。适用于阻力大于100Pa的空调系统。机组空气处理功能段有:空气混合、均流、过滤、冷却、一次和二次加热、去湿、加湿、回风机、喷水、消声、等单元体。丽风JK系列组合式洁净空调机组风量从3500m3/h至200000m3/h计30种规格共12种功能段供用户自由选择组合。主要适用于各种洁净厂房的空气净化系统。如工业电子厂、精密机械制造厂、纺织车间、GMP制药厂、化妆品、食品厂、纯水车间、医院手术部、ICU等多种场合。

按结构型式分类,可分为卧式、立式和吊顶式;按用途特征分类,可分为通用机组、新风机组、净化机组和**机组(如屋顶机组、地铁用机组和计算机房**机组等等);还可以按规格分类,机组的基本规格可用额定风量表示。

1. 空调机组选用主要控制参数为额定风量、噪声、额定制冷量、额定制热量等。

2. 空调机组根据用途可分为:通用机组、新风机组、变风量机组、净化机组等。由于用途不同,各类组合空调机组可由不同功能段(空气混合、均流、过滤、冷却、一次和二次加热、加湿、送风机、回风机、中间、喷水、消声等)组成。

3. 空调机组选用应考虑**大限度地利用回风以及过渡季全部利用室外新鲜空气。

4. 空调机组冷却器的迎面空气质量流速一般采用2.5~3.5kg/(m·s)。当流速超过3.0 kg/(m·s),即通风面风速超过2.0m/s时,应设置后挡水板。

5. 空调机组的壳体保温层材料应无毒、无腐蚀、无异味,并具有难燃或自熄性及不易吸水的特性。当机组安装在室外时,应重新核算保温层厚度。

6. 空调机组是按照建筑物内条件设计的,若安装在室外时,应采用相应的防雨措施,其顶部应加设整体防雨盖。

7. 选用机组时应按产品说明书中的规定,确定检查门位置及接管方式(左、右式)。设备订货时应提供组合空调机组各功能段的配置图。

8. 产品样本的性能规格是系列的标准参数,选用时应按使用条件进行核算。

山东金光集团有限公司
联系人 张经理
联系电话 0534-2727010 
13256267010 
地址 山东德州经济开发区东方红路东首金光工业园
邮箱 sunpeifeng2004@163.com
进入店铺 在线留言

了解更多

商家产品导航