CKJ5-400 1140真空交流接触器馈电开关本体用
发布时间 2019-09-16 11:21:30
产品描述
CKJ5-400/1140真空交流接触器由真空开关管、绝缘架,动臂、磁路支撑架、电磁操作机构及整流装置组成。电磁操作机构由铁心、线圈、磁极板、衔铁板、转轴、动臂等组成。
真空开关管静导电板通过螺钉固定在绝缘架上,绝缘架与左右支撑板及磁路支撑架用螺钉联结。当线圈通电后衔铁吸合,带动动臂和动导杆等,使真空开
关管动触头运动,与静触头接触,使接触器处于闭合状态。当线圈断电后,在反力弹簧作用下衔铁板释放,动静触头分离使接触器处于分断状态。
电磁操作机构由铁心、线圈、磁极板、衔铁板、转轴、动臂等组成。
辅助触头位于衔铁板一端,由衔铁上下运动带动辅助触头运动。
CKJ5-400/1140真空交流接触器安装、调整及更换天关管
安装
- 安装前应检查安装平面,安装面不平时用垫片调整。
- 用螺钉加防松垫圈将接触器固定在安装板上。
- 接好主回路进出线,将交流控制电源线接在接线端子上,并接好地线。
CKJ5-400/1140真空交流接触器调整
当触头参数不符合要求或更换真空开关管后需作如下调整:
- 松开球面接头锁紧螺母。
- 转动球面接头法兰,使触头刚刚断开(用万用表低阻档测)并反复调整,使三管保持一致。
- 顺时针转动球面接头到法兰,使开距达到标准要求。
- 拧紧动法兰锁紧螺母。由于结构尺寸上保证,超程不必再调整。
CKJ5-400/1140真空交流接触器更换真空开关管
当真空度下降或其他原因损坏时需更换真空开关管。
- 当动静触头分开状态下,用2500V兆欧表测动静触头间绝缘电阻小于60兆欧时应更换真空开关管。
- 拧松主电路与软联接线连接螺钉,脱开软联接线。
- 拧下静导电板绝缘框的螺钉。
- 向动端压缩触头弹簧将销钉转90度。
- 将真空开关管组件取下。
- 卸下球面接头组件,取下开关管。
- 将待换的真空开关管按上述相反顺序安装到接触器上。拧紧锁紧螺母时,注意不使波纹管处于扭曲状态。更换开关管后要重新调节开距。