ZBW-12 0.4-500KVA智能箱式变电站设备

发布时间 2020-08-24 17:44:40

产品描述

                                                               ZBW-12/0.4-500KVA智能箱式变电站设备

智能箱式变电站中“三层三网”是对智能箱式变电站设备及网络架构的综合描述。

“三层”主要侧重于设备构成,即站控层、间隔层、过程层。间隔层设备包括继电保护装置、故障录波、测控装置、计量装置等;过程层设备包括变压器、断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、电流/电压采集器、智能终端、合并单元及网络交换机等;站控层设备包括自动化站级监视控制系统、站域控制、通信系统、对时系统等,实现面向全站设备的监视、控制、报警及信息交互功能,完成数据采集和监视控制(SCADA)、操作闭锁,以及同步相量采集、电能量采集、保护信息管理等相关功能。

 

“三网”主要侧重于网络结构,即站控层网络、间隔层网络、过程层网络。间隔层网络和过程层网络一样可以分为两类,即GOOSE网和SV网,其中GOOSE网主要传送一些开关量信息,而SV网主要传输电流/电压等测量信息。站控层网络主要传输站域及区域信息,如遥控、遥信、遥测、站域备自投及保护测控的报警信息;间隔层网络主要传输间隔内部的一些信息,如遥信、遥测及保护跳闸开出等;过程层网络是各个间隔保护装置之间的信息传输通道。

ZBW-12/0.4-500KVA智能箱式变电站的重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。

ZBW-12/0.4-500KVA智能箱式变电站零线重复接地的优点:能够缩短故障持续时间, 降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性。无重复接地时,运行中若接地中线断 线,当断线处之前的电机某相绝缘碰壳时,外壳上的电压接近于零,而断线处后的电 机发生同样故障时,外壳上的电压接近于 相电压,容易引起触电事故。如果釆用了零线的重复接地措施,中 后的部分实际上由保护接零变为 从而提高了安全性。但重复接地对人体并非**安全。在保护零线发生断路后,当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时,零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压,减小发生触电事故的危险性。因此零线重复接地在供电网络中具有相当重要的作用, 而这一作用却往往被人们忽视了。

 

注意:

1.在TN-S(三相五线制)系统中,零线是不允许重复接地的。零线是旧称,此处已经不准确,三相五线的各线为3根相线、一根中性线、一根接地保护线(即PE线)。不允许重复接地是因为如果中性线重复接地,三相五线制漏电保护检测就不准确,无法起到准确的保护作用。故,零线不允许重复接地,实际上是漏电检测点后不能重复接地。

2.在TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处#嫌处做重复接域。

在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10?1。在工作接地电阻值允许达到10公的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于1〇公。

3.在TN系统中,严禁将单独敷设的工作零线再做重复接地。

4.每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接。

QQ图片20191112131624

QQ图片20191112131606

QQ图片20191112131550

QQ图片20191112131558

浙江宝创电气有限公司
联系人 王经理
联系电话 0577-18626833766 
18626833766 
地址 浙江省乐清市翁垟街道华新村
邮箱 2132294697@qq.com
进入店铺 在线留言

了解更多

商家产品导航