南宁12kv三相油浸式变压器S11-12订做
发布时间 2020-11-25 11:26:29
产品描述
南宁12kv三相油浸式变压器S11-12订做
产品概述
输配电系统从遥远的发电厂将电能通过调节输送给用户,电能经高压输电线的传输,然后在几级变电站降压后,才能适合用户使用。位于zui终电力用户附近的配电变压器zui终将电压降到合适值。将电压降低到电气设备工作电压的变压器成为配电变压器,该类变压器作为日照照明和工厂动力用,一般低压为0.4kv及以下。配电变压器容量较小,一般在2500kVA及以下;一次电压也较低,都在35kv及以下。不同于普通油浸式变压器,全密封配电变压器取消了储油柜,由波纹箱本体的翅板作为散热胀缩元件,使变压器油与大气完全隔离。
油浸式变压器的分类
一般可以分为单相变压器和三相变压器。在电力系统中,一般应用三相变压器,当容量过大且受运输条件限制时,在三相电力系统中也可以应用三台单相式变压器组成变压器组。
按照绕组的多少来分,可分为双绕组变压器和三绕组变压器。通常的变压器都为双绕组变压器,即在铁芯上有两个绕组,一个为原绕组,一个为副绕组。三绕组变压器为容量较大的变压器(在5600千伏安以上),用以连接三种不同的电压输电线。在特殊的情况下,也可应用更多绕组的变压器。
按照结构形式来分类,则可分为铁芯式变压器和铁壳式变压器。如绕组包在铁芯外围则为铁芯式变压器;如铁芯包在绕组外围则为铁壳式变压器。二者不过在结构上稍有不同,在原理上没有本质的区别。电力变压器都属于铁芯式。
按照绝缘和冷却条件来分,可分为油浸式变压器和干式变压器。为了加强绝缘和冷却条件,变压器的铁芯和绕组都一起浸入灌满了变压器油的油箱中。在特殊情况下,例如在路灯,矿山照明时,也用干式变压器。
全密封油浸式变压器与非全密封变压器的区别:
全密封油浸式电力变压器具有低损耗、低噪音、高效率的优点,可取得良好的节能效果并减少污染。全密封式变压器与普通油浸式变压器相比,取消了储油柜,油体积的变化由波纹油箱的波纹片的弹性来自动调节补偿,变压器与空气隔绝,防止和减缓油的劣化和绝缘老化,增强运行可靠性,正常运行免维护。
性能特点
1、无储油柜、高度比同类产品低。
2、全密封变压器与带储油柜的变压器器身完全一样,因此可以对应不同设计型号变压器系列,供用户选择。
3、变压器密封时,采用真空注油工艺,完全去除了变压器中的潮气。密封后变压器油不与空气接触,有效的防止氧气和水分浸入变压器而导致绝缘性能下降(绝缘材料和油老化),因此不必定期进行油样试验。
4、变压器高低压引线,器身等紧固部分都带自锁防松螺母,采取了不吊芯结构,器身与油箱紧密配合,能承受运输震动与颠簸。
5、油箱有波纹油箱和膨胀式散热器油箱两种形式供选择,波纹片与膨胀式散热器不但具有冷却功能而且还具有“呼吸”功能,波纹片与膨胀式散热器的弹性可补偿因温度变化而引起的油体积变化。
6、密封形式:分为焊接式与可卸式两种供选择。
焊接式-箱沿与盖在全部试验合格后焊死。
可卸式-采用密封胶条与螺旋紧固密封箱沿与盖。
7、箱盖装有高于高压套管油位的杆状油表或杆状注油塞。
8、维护费用仅为一般型的20%,在正常寿命期内不需换油,提高了电网运行的安全性与可靠性。
9、保护装置:
▲
压力释放阀-当变压器超载或故障引起油箱内部压力达到35kPa时,压力释放阀便动作,可靠的释放压力,而当压力减小到正常值时又恢复原状,保证了变压器运行。
▲
测温装置-30~800kVA变压器的箱盖上配有直式温度计座。1000kVA及以上变压器装有信号温度计。变压器顶层油温由温度计测出。
公司生产的10KV级油浸式变压器有:
S11-30/10、S11-M-30/10, S11-50/10、S11-M-50/10, S11-63/10、S11-M-63/10,
S11-80/10、S11-M-80/10, S11-100/10、S11-M-100/10, S11-125/10、S11-M-125/10,
S11-160/10、S11-M-160/10, S11-200/10、S11-M-200/10, S11-250/10、S11-M-250/10,
S11-315/10、S11-M-315/10, S11-400/10、S11-M-400/10, S11-500/10、S11-M-500/10,
S11-630/10、S11-M-630/10, S11-800/10、S11-M-800/10, S11-1000/10、S11-M-1000/10,
S11-1250/10、S11-M-1250/10, S11-1600/10、S11-M-1600/10, S11-2000/10、S11-M-2000/10,
S11-2500/10、S11-M-2500/10,
油浸式变压器出厂做的试验项目:
绕线电阻不平衡率
线间≤2%
短路阻抗
4.0±5%(主分接),4.0±15%(其他分接)
负载损耗
Po≤0.91±15%
空载损耗
Pn≤0.13±15%
空载电流
Io≤2.0±15%
绕组温升极限
K≤65K
声功率级
小于≤72dB(A)
外施加耐压
35(高压侧),5(低压侧)
油浸式变压器执行的标准:
GB1094.1《电力变压器 **部分 总则》 ;
GB1094.2-1996《电力变压器 第2部分 温升》 ;
GB1094.3-2003《电力变压器 第3部分 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》
GB1094.4-2003《电力变压器 **0部分 声级鉴定》
GB/T6451-2008《油浸式变压器技术参数和要求》及委托要求
GB1094.5-2003《电力变压器承受短路的能力》
GB/T15164《油浸式电力变压器负载导则》
IEC76《电力变压器》
GB2536《变压器油》
油浸式变压器使用条件:
1、使用海拔高度:H<1000m
2、工作的环境温度:-25℃~+40℃
3、相对湿度:空气在+25℃时,相对湿度不超过90%
4、风速:<35m/s
5、地震加速度:水平加速度为0.4m/s2
6、工作场所:无火灾**危险、化学腐蚀级剧烈振动场合
微信图片_201903291421419
联系人 | 王凯龙 |
---|---|
联系电话 | 13201415043 15829333876 |
地址 | 陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路588号 |
邮箱 | 994637175@qq.com |