HY1.5W-0.8 2.3-R带报警辅助触点避雷器
发布时间 2024-12-10 17:15:02
产品描述
HY1.5W-0.8/2.3-R带报警辅助触点避雷器可作为二次接地保护器用
常用型号有:HY1.5W—0.28/1.3,HY1.5W—0.5/2.6,HY1.5W—0.8/2.3,HY1.5W—0.88/3.9
HY1.5WS2—0.3/1.3,HY3W—0.5/2.6,HY3W—0.8/2.3,HY1.5W—0.5/2.6-R,HY1.5W—0.8/2.3-R,HY1.5W—0.88/3.9-R,HY3W—0.5/2.6-R,HY3W—0.8/2.3-R
HY1.5W-0.8/2.3-R带报警辅助触点避雷器可作为二次接地保护器用
■ 适用范围
HY1.5W-0.8/2.3-R带报警辅助触点避雷器(二次接地保护器)产品具有响应速度快、伏安特性平坦、残压低、通流容量大、性能稳定、寿命长、结构简单等优点,广泛用于发电、输电、变电、配电系统中,使电气设备的绝缘免受过电压的损害。我公司专业化生产的HY1.5W-0.8/2.3-R带报警辅助触点避雷器(二次接地保护器)全部按国家相应标准组织生产,产品设计合理、结构新颖、性能优良、品种齐全。
■ 技术参数
产 品 型 号 |
避雷器 额定电压 (有效值) |
系统 标称电压 (有效值) |
持续运行电压 (有效值) |
直流 参考电压U1mA |
0.75U1mA下的泄漏电流 |
8/20μs 标称放电电流下的残压 |
HY1.5W—0.28/1.3 |
0.28KV |
0.22KV |
0.24KV |
≥0.6kV |
≤30μA |
≤1.3 kV |
HY1.5W—0.5/2.6 |
0.5KV |
0.38KV |
0.42KV |
≥1.2kV |
≤30μA |
≤2.6 kV |
HY1.5W—0.8/2.3 |
0.8KV |
0.69KV |
0.75KV |
≥1.2kV |
≤30μA |
≤2.3 kV |
HY1.5W—0.88/3.9 |
0.8KV |
0.69KV |
0.75KV |
≥1.8kV |
≤30μA |
≤3.9 kV |
HY1.5WS2—0.3/1.3 |
0.3KV |
0.22KV |
0.24KV |
≥0.6kV |
≤30μA |
≤1.3 kV |
HY3W—0.5/2.6 |
0.5KV |
0.38KV |
0.42KV |
≥1.2kV |
≤30μA |
≤2.6 kV |
HY3W—0.8/2.3 |
0.8KV |
0.69KV |
0.75KV |
≥1.2kV |
≤30μA |
≤2.3 kV |
■ 特点
1. 优异的保护特性,有效限制雷电过电压和谐振过电压。
2. 工频耐受能力强、陡波特性好、通流容量大、保护曲线平坦。
3. 过电压响应时间短,释放过电压迅速。
4. 附带遥信端子,便于远程报警控制(如型号为:HY1.5W—0.8/2.3-R), 信号接线端子 11-12为常闭触点,11-14为常开触点。
HY1.5W-0.8/2.3-R带报警辅助触点避雷器可作为二次接地保护器用
HY1.5W-0.8-2.3-细雨算法-
HY1.5W-0.8-2.3-细雨算法-
HY1.5W-0.8-2.3-细雨算法-
联系人 | 王波 |
---|---|
联系电话 | 0514-88981668 13705255866 |
地址 | 江苏省扬州市宝应安宜工业集中区金宝西路66号 |
邮箱 | yzzhdq@126.com |