固德建筑加固公司是专业的房屋建筑加固公司。具有国家建设部门颁发的特种专业工程施工资质,是一家专门从事房屋建筑改造、桥梁隧道加固、厂房学校加固、火灾房改造加固、植筋、混凝土裂缝灌注、粘刚、碳纤维加固、包钢注浆、化学锚栓、无损切割、新老混凝土界面处理、建筑结构设计施工及工程应用的专业加固公司。
业务涵盖:楼板加固、混凝土结构加固、楼房改造加固、厂房学校加固改造、楼房加层隔层设计改造、裂缝灌浆修补加固、商铺隔层、别墅改造、地下室修补加固等。
加固,指对可靠性不足或业主要求提高可靠度的承重结构、构件及其相关部分采取增强、局部更换或调整其内力等措施,使其具有现行设计规范及业主所要求的安全性、耐久性和适用性。从加固方法上讲,加固有粘钢加固、碳纤维加固、压力注浆加固、植筋加固、锚栓加固、钢管桩加固。
现根据多年施工经验,结合固德建筑加固公司实际工程案例,浅谈一下建筑物粘钢加固的方法及施工工艺。
粘钢加固法根据施工工艺和钢材规格型号分为外包型钢加固法和粘贴钢板加固法。
一、外包型钢加固法
桥梁墩柱包钢加固
外包型钢加固法,按其与原构件连接方式分为外粘型钢加固法和无粘结外包型钢加固法;均适用于需要大幅度提高截面承载能力和抗震能力的钢筋混凝土柱及梁的加固。
当工程要求不适用结构粘接剂时,宜选用无粘接外包型钢加固法,也称干式外包钢加固法。其设计应符合下列规定:
?
①当原柱完好,但需提高其设计荷载时,可按原柱与型钢构架共同承担荷载进行计算。此时,型钢构架与原柱所承受的外力,可按各自截面刚度比例进行分配。柱加固后的总承载力为型钢构架承载力与原柱承载力之和。
? ?
②当原柱尚能工作,但需降低原设计承载力时,原柱承载力降低程度应由可靠性鉴定结果进行确定;其不足部分由型钢构架承担。
?
③当原柱存在不适于继续承载的损伤或严重缺陷时,可不考虑原柱的作用,其全部荷载由型钢骨架承担。
④型钢构架承载力应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017规定的格构式柱进行计算,并乘以与原柱协同工作的折减系数0.9。
⑤型钢构架上下端应可靠连接、支承牢固。
当工程允许使用结构胶粘剂,且原柱状况适于采取加固措施时,宜选用外粘型钢加固法,该方法属复合截面加固法。
采用外包型钢加固法对钢筋混凝土结构进行加固时,应采取措施卸除或大部分卸除作用在原结构上的活荷载
对型钢构架的涂装工程(包括防腐涂料涂装和防火涂料涂装)的设计,应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017及《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规范。
桥梁T型梁包钢加固 二、粘贴钢板加固法
楼板粘钢加固
本方法适用于对钢筋混凝土受弯,大偏心受压和受拉构件的加固。本方法不适用于素混凝土构件,包括纵向受力钢筋一侧配筋率小于0.2%的构件加固。
被加固的混凝土结构构件,其现场实测混凝土强度等级不得低于C15,且混凝土表面的正拉粘结强度不得低于1.5MPa。
粘贴钢板加固钢筋混凝土结构构件时,应将钢板受力方式设计成仅承受轴向应力作用。
粘贴在混凝土构件表面上的钢板,其外表面应进行防锈蚀处理。表面防锈蚀材料对钢板及胶粘剂应无害。
采用胶粘剂粘贴钢板加固混凝土结构时,其长期使用的环境温度不应高于60℃;处于特殊环境(如高温、高湿、介质侵蚀、放射等)的混凝土结构采用本方法加固时,除应按国家现行有关标准的规定采取相应的防护措施外,尚应采用耐环境因素作用的胶粘剂,并按专门的工艺要求进行粘贴。
采用粘贴钢板对钢筋混凝土结构进行加固时,应采取措施卸除或大部分卸除作用在结构上的活荷载。
当被加固构件的表面有防火要求时,应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016规定的耐火等级及耐火极限要求,对胶粘剂和钢板进行防护。