高压回流喷枪:

液氨卸完后,软管内剩余的液氨应排入氨气稀释罐。氨气稀释罐还吸收卸氨压缩机、液

氨储存罐及氨气缓冲罐等设备安全阀起跳后的排放氨气。液氨系统各排放处所排出的氨气由

管线汇集后从稀释罐底部进入,通过分散管将氨气分散送入稀释罐中,利用水来吸收排入储

位计、浮球液位计、超声波液位计观第六章SNC日系统过程控制

照生非维化香原法(GNcR)册气碳确

要的流量信号为质量流量;烟气流量及稀养以算影测量特点,常见的测量方式有以下几点:

“脱硝系统流量测量主要为气体流量测量

(1)带截流件的差压测量方式。

1)标准流量孔板、喷嘴等。

力巴等。

2)截流巴:威力巴、阿牛巴、超

3)非标准截流元件:模形流量计、弯管流武计学点满街式/旋进涡街式流量计、部率

2)米化流凝饮表。包括一体化孔板安装测量制

流量计。

(五)烟气检测和分析

1.脱硝系统需测量的组分

脱硝系统需测量的组分见表6-3。

表6-3脱硝系统需测量的组分

SNCR系统出口|一从他可你业的普业业腔搜密站

SNCR 系统出口|用测城、娃活名议,许领的组米当水要称

NHsvCR系统出日|可采用便携仪器定期测量数据 

烟气连续监测装置用以完成对脱硝系统投入前后排出SNCR反应器NO,和O2的测量。

测量结果通过硬接线送至脱硝DCS/PLC,用于SNCR系统的监视和控制。

SNCR系统出口NH3逃逸率的检测可采用在线或便携方式进行测量。

烟气连续监测系统测量方法,根据物理原理可分为紫外法、红外法、激光法,根据取样

原理可分为抽取法(直接抽取法、抽取式稀释法)和直接测量法(IN-sTU)。

,真线加风法是***依统的加气连续分析方法,其原理示意见图6=18。被测烟气连续被抽

取,经过采样探头过滤、加热保温、冷凝脱水和

包括烟气采样及预处理系统、数据采集处理子系统等。

抽取式稀释法是用干净的空气将抽取的烟气,

避免抽取方式中复杂的样品预处理紧统。局得电一了确定信数的稀释(如100倍)。这样可

国环保局(BPA)的保3

法,在美国基为流

头的核心是保证基本恒定的稀释比高配燃一。组这种方法要求高精度稀释探头,稀释探

稀释抽气法的特点为。

是内外(加热)

远,露点低,测定稀释烟气污染物浓度。闻处是语法,典型稀释比为1:100,烟气输送距离

(3)直接测量法(IN-SmLUg

,时试,机,在境道加的市和业就面品

统的逻辑控制的,一般应选择其乳压力变送

器等(见图6-17)。对于液位信号需要参与

力变送婴

图6-17溶解罐

雷达液位计、压力变送器

如果选择超声波液位计或静压

部部解、外界气温等条件的影响产和式液位计,根据工程使用经验,溶解罐、储存罐易受内

易受水池水质的影响,当含有较多杂质时~对超声波液位计的影响;而静压缆式液位计

总进行选择。们

易导致取压口堵塞。实际工程中,需要根据具体情

2.液氨储罐液位及液氨蒸发槽液位的测择

油无被氨健健是有县点特性:毒性且易挥发、泄漏;气、液两态不稳定,随温度压力变

QQ图片20200505172341