深圳厂房除尘工程 深圳车间除尘工程 深圳工厂除尘工程

发布时间 2024-11-11 10:33:08

产品描述

品名 不锈钢焊管
规格 300mm
材质 304不锈钢
外径 300 mm
壁厚 0.8 mm
形状 方管
用途 地下室排烟管道

环保通风管道安装和制作技术

一、环保通风管道安装中室内金属风管施工制作施工工艺 条件
1、材料要求
a、板材表面应平整,厚度应均匀,无凹凸明显的压伤现象,并且不得有裂缝、砂眼、结疤、刺边和锈蚀等情况。
b.选用材料的厚度应符合规范规定:(mm)
c.型钢应该注意等型,均匀,不应有裂缝,气泡、窝穴及其他影响质量的缺陷,特别注意现有角钢有不等边的情况
2.风管制作作业条件
a、图纸已经熟悉,并且经过图纸会审。对建筑、结构和电气、暖卫施工图中的管路走向、坐标、标高与通风管道之间跨越交叉在图纸上出现的问题已经有解决方案。
b、材料表面油污应全部清除干净,以免铁锈或氧化物落于材料表面产生局部腐蚀。
c、必须有一个单独的加工场地,为了不破坏镀锌钢板外的保护膜,工作场地铺设木板或者橡胶板,保持场地清洁。
d、已进行了施工技术交底,对风管制作的尺寸,采用的技术标准、接口及法兰连接方法已经明确。并且已经作好施工交底记录。
根据风管长边尺寸进行合适的选料。按正确的放样进行制作。

二、环保通风管道安装和风管加工
1、风管翻边时,翻边应留有不小于6mm的余量,翻边不能遮住螺栓孔,咬口边要用剪刀进行倒角或开角,且不开裂,形成弧形翻边。若翻边四角开裂,应采用锡焊或密封胶填补,防止风管漏风风管板材厚度小于1.2mm时可以采用联合角或按扣式咬口,大于1.2mm时采用焊接。
2、风管成型后与法兰连接采用铆接,铆钉距风管壁距离不得大于50mm,各铆钉间距不得大于150mm。
a、矩形风管长边大于630mm(保温风管大于800mm),长边尺寸大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中高压风管大于1.0m2时必须采取加固措施。
b、圆形风管(不包括螺旋风管)直径大于等于800mm,且其管段长度大于1250mm或总表面积大于4m2时必须采取加固措施。
c、风管边长≥630mm,L≥1250mm以上,不保温风管的加固框角铁可以比法兰角铁小1号。
三、环保通风管道安装中的风管部件
1、风管及配件可拆卸的接口及调节阀门不得装设在墙内或楼板内。风管及配件安装前应清除内外杂物及污物并保持清洁。
2、靠墙或靠柱安装的水平、垂直风管宜采用悬臂支架或斜撑支架。不靠墙、柱安装的水平风管宜用托底吊架,垂直风管应采用抱箍支架,风管b>800mm应加双螺帽。并在转角处、顶端、末端设置防晃支架,支架不得设置在风口、阀门、检查孔及自控机构处。吊架不宜直接固定在法兰片上。
3、矩形风管抱箍支架应紧贴风管。如保温风管,应留有保温厚度浸沥青的木块风管吊架应平直、螺纹应光洁、吊杆拼接可采用焊接。长度不应少于吊杆直径的六倍,并应在两侧焊接。

4、施工质量控制管理把握以下几点:
a、采用的风管制作板材和法兰制作型材要符合规范和设计要求
b、风管制作及部件制作的工艺质量要符合要求
c、成品管的保护工作,风管接头部位不得装设在墙内或楼板内,与风管连接的风阀部件要有单独支撑固定
风管连接口要严密,法兰不能错位安装,插条式连接要牢固严密

环保通风管道安装后的风管布局要美观,支架、风管不能有倾斜现象 !

altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt

图片11

图片9

mmexport158047407885

图片7

图片6

深圳市宏鑫环保设备工程有限公司
联系人 袁先生
联系电话 0755-27497155 
13631662696 
地址 福田区园岭街道华林社区八卦路33号八卦岭工业区512栋318R
邮箱 2604177880@qq.com
进入店铺 在线留言

了解更多

商家产品导航