营口聚信隆诚供应 JXCS-E60TS 机柜小型除湿装置
发布时间 2022-05-12 09:50:46
产品描述
.
产品简介:
机柜小型除湿装置(JXCS-C60TS智能除湿器)又名防凝露装置专门针对各种高压开关柜、环网柜、DTU柜、端子箱、操作机构箱、电动刀闸箱、汇控单元等电气设备,根据内部结构不同,运行环境的不同等特点,推出多种结构设计,灵活配套产品,聚信智能除湿装置具有体积小,组合灵活、安装方便、抽湿等特点,受到电力行业用户的好评。电子除湿器具有体积小,可方便地通过悬挂、卡紧或紧固的方法
安装到箱内合适位置,现场施工量小优点,经过试验验证,釆用紧贴活门下侧柜壁加装两个100 W常热长寿命
板式加热器的优化方案,可降低开关柜各隔室的湿度,有效避免柜内因绝缘件表面附着凝露引起的爬电或放电,提
高开关柜运行可靠性;加热法;加热型除湿通过柜内温度,确保柜内温度始终保持高于柜外部的环境温度,进而抑制凝露的产生,除湿效果不明显,存在安全,关柜凝露现状,但这种设计存在一个很大的弊端,即防潮防湿效果较差
产品参数:
产品名称:机柜小型除湿装置
产品型号:JXCS-U60
供 电:AC/DC220V(可订制DC12~48V)
功 率:60W (默认)
材 质:不绣钢
尺 寸:156*110*48mm(长*宽*厚)
功 能:T加热、F排风、N报警、S通讯
显 示:3位数显(循环显示温度湿度)
分 辨 率:0.1dB
启 控 值:湿度75%RH
温度5℃(参数可调)
控制精度:湿度±1%RH、温度±1℃
检测精度:湿度±3%RH、温度±1℃
工况性能:380mL/24H
配 件:主机*1、35mmDIN、8*12mm排水管、10卡环、安装螺丝、传感器
安装方式:背装35mmDIN卡座式、片型安装支架、强磁安装置开关柜在电力系统的安全稳定运行中起着十分重要的作用,而开关柜凝露是电气设备安全稳定运行的重要因素之一,为充分论证分析结论,优化加热器安装方案,对
几种不同加热除湿方式在不同结构开关柜上的使用
效果进行实际验证和研究高压开关柜由于其结构紧凑、占地面积小、操作便捷等优点,在35kV及一下系统中得到广泛应用,
温度影响从图1可以看出,环境湿度越高,温度与环境温度越相似,越容生凝露现象,但温度始终是低于环境温度
机柜小型除湿装置(JXCS-H60TS智能除湿器)根据电气柜内久聚潮湿空气的除湿治理而研制,并按体积小、便携安装的设计原则,模块化结构设计。除湿方式采用半导体制冷技术,通过在局部制造凝露条件降低柜内的相对湿度,直接排出凝结的水分,使柜内湿度降低,潮湿空间逐步达到干爽的效果,既安全又方便。
在雨季等湿度较高的季节,不应开启通风百叶窗,且尽量关闭高压室门窗,但在正常天气时,应打开百叶窗对室内进行通风散热,对于开关柜单列布置的高压室,为避免湿空气形成对流百叶窗不宜采用两侧对称布置设计,由于开关柜的设计缺陷、制作安装工艺等因素影响,外界潮湿空气容易沿着缝隙渗入柜内并聚集,而防凝露作为一个电柜反事故重要措施,接近凝露的边缘再
启动加热来消除凝露,缺少一个预防过程,也可在柜顶安装排风装置或开设通风孔,当柜内水汽受热上升时,可加快柜内空气循环使水汽通过该装置排出柜外,起到除湿效果,但在柜内开孔需要满足防尘、防爆要求,工艺要求较高干燥法
目前,随着配网自动化索统的不断普及和设备技术水平日 趋完善,越来越多的运行单位釆用加热器、冷凝除湿器和机械
通风装置来改善环网柜的湿度,减少柜内凝露的产生。但是通 过文章的对比分析可以发现,此类方法仍然存在着设备可靠性
不足、取电困难、增加设备复杂性等多方面因素。通过改变设 计结构,,傀高基气流动桂是降低柜内凝露的另一方法。这种方
式虽來没有辅助设施立竿的除湿效果,但是可以避免其所 Om缺点,对于在运的环网柜不会产生任何。目前,在
通挝设计柜体结构改善通风这一方面学者所做的研究还并不 丰富。今后随着理论研究的不断深入和设备性能的不断,
在柜体设计更加合理的基础上加入稳定的辅助设施装置则能 够将环网柜的受潮凝露问题降低到低限度。
结合采用阀值湿度自动控制,据湿度变化自动控制除湿,可实现对柜内湿度的自动控制,且每次工作时间较短,节省能耗,是开关柜防潮除湿的重要方向和措施,
温度影响从图1可以看出,环境湿度越高,温度与环境温度越相似,越容生凝露现象,但温度始终是低于环境温度
相关搜产品词:机柜小型除湿装置、聚信除湿机、聚信除湿装置、聚信除湿器、聚信抽湿机
联系人 | 龙先生 |
---|---|
联系电话 | 0731-28280862 15675395512 |
地址 | 天元区泰山路238号东帆国际大厦24 |
邮箱 | hn_jxlc@163.com |