35KV半绝缘铜管母线,管型母线

发布时间 2024-07-29 11:55:49

产品描述

35KV半绝缘铜管母线,管型母线绝缘水平

主绝缘

额定雷电冲击耐受电压(峰值)  75kV

1min工频耐受电压(有效值)   42kV(出厂),33.6kV(交接)

工频击穿电压(有效值)         不低于56kV

接地屏

接地屏和地之间1min工频耐受电压3kV(有效值)。

介质损耗因数

在Um/和10kV电压下,测量产品的介质损耗因数和电容量,出厂时介质损耗因数均不超过0.005,且变化量不超过0.001;现场整体安装完成后介质损耗因数均不超过0.007,且变化量不超过0.0015。

局部放电水平

在1.5Um/电压下的局部放电量,出厂时不大于10pC,现场整体安装完成后交接时不大于20pC。

试验时,先预加电压2.0Um/保持至少5s,然后降至测量电压1.5Um/保持至少5min之后,读取视在放电量。

温升

在环境温度30℃时,额定电流下,导体温升、管型母线连接金具、管型母线绝缘外表的温升均不大于60K。

管型母线结构及材料

半绝缘结构:

半绝缘铜管母线采用圆柱体电容型结构形式,外护套采用热缩绝缘套管,其颜色和相色(黄、绿、红)应一致,总厚度(收缩后)不小于3mm,接口(如果有)必须错开位置,接口处搭接长度不小于100mm。

导体采用无氧铜管,纯度不低于99.8%。

全绝缘结构:

全绝缘铜管母线采用圆柱体电容型结构形式,在绝缘层之间设置不小于5个均压电容屏,包括零屏、均压电容屏、接地屏。零屏与导体等电位,接地屏与变电站接地网连接。电容型芯体在恒温恒湿净化车间内进行绕包。

导体采用无氧铜管,纯度不低于99.8%。

均压电容屏采用半导体纸,至少半迭绕包。

接地屏采用厚度不小于0.05mm的铜箔或铝箔半迭绕包。接地引出点必须加固处理。接地引出线采用铜丝编织带,有效截面积应不小于6mm2。

均压电容屏间绝缘材料采用聚四氟乙烯膜。

接地屏的绝缘外护层应能可靠防止水份和潮气的侵入。可采用热缩绝缘套管,其颜色和相色(黄、绿、红)应一致。热缩绝缘套管采用两层,总厚度(收缩后)不小于3mm,接口(如果有)必须错开位置,接口处搭接长度不小于100mm。

35KV半绝缘铜管母线,管型母线

35KV半绝缘铜管母线,管型母线

35KV半绝缘铜管母线,管型母线

35KV半绝缘铜管母线,管型母线

广东高电技术有限公司
联系人 周雷
联系电话 15918594304 
15918594304 
地址 广州市天河区大观中路南新塘大街45号
邮箱 419559393@qq.com
进入店铺 在线留言

了解更多