海泡石纤维水泥管规格
发布时间 2021-01-23 20:44:28
产品描述
总则
为了在建设电力,通讯埋地电缆保护管网工程中的设计,施工及验收中做到技术先进,经济合理,安全可靠,确保质量,特制定本规程
本规程规定了纤维水泥电缆保护管(以下简称维伦水泥管)在设计,施工,验收是的基本要求和方法,在具体的工程项目中,除执行本规程外,还应符合电力等部门的有关标准,规范 和规定
本规程适用于本公司生产的B类维纶水泥管的直埋,A类维纶水泥管砼外包
所选用的维纶水泥管的内径,应满足电力(通讯)电缆规程的要求,所选的内径一般为电缆外径的1.5倍
生产维纶水泥管的原料中,水泥和其它无机材料的用量占95%以上。管子的热耐系数与土壤相近,穿管电缆的载流量可按GB50217(电力工程电缆设计规范)根据电缆条数增多而递减百分之十至二十左右
维纶水泥管埋设深度应在冰冻线以下,并不得小于600mm.
运输、卸载、存放
无论使用何种运输工具,管子、接头,都应固定好,避免发生碰撞,车面上有底垫,并应平整
卸载管子,接头时,严禁碰撞或由任意高度抛下和自由滚落
堆放场地应平整、坚实、不同类别、规格的管子和接头应分别堆放、堆放高度不大于1.5米,管垛两侧应采取固定措施,以防塌落
管沟开挖、基础处理
按施工图和管道设计说明书,测量管道中心线、槽边线、工井位。
挖试验坑,检查地质、地下障碍物和地下水情况,核对开槽形式、
地下水位高于沟底时,应采取排水措施。
管沟的宽度和坡度应按施工设计图执行。但无论是单管或多管水平排列
(简称排管,下同),无论是直埋或砼外包,管沟的宽度和坡度应以保证
管子和接头安装、管子胸腔回填、夯实和砼浇筑、捣实的安全方便,以及符合
电力电缆管规程的要求为原则。管沟宽度一般应大于单管外径或排管宽度200mm。
管沟深度与沟内底标高应由管道设计工程师根据外部附加荷载、基础形式、气候
条件等因素确定。管沟深度一般应达到顶层管与地面距离不小于700mm。
基础处理
开挖好的管沟应平直,基础应夯实。
在无地下水的砂质粘土和不含石头等块状物的粘土可采用素土平基,为改善管体
受力条件,保证施工质量,可采用槽形砂基础。
沟底为岩石、半岩石、砾石或含水土壤时,应采用砂石基础。
沟底土质松散,沟内有地下水时,可采用砼板式基础。
公司名称 沧州卓鑫管业有限公司
电话0317-8152333
手机18233733888微信同号
地址:河北省沧州市东光城东开发区
公司网址:www.czzxgy.com www.zxgy77.com
mpp系列38