pvc管下水管规格尺寸160mm
发布时间 2021-04-26 21:28:09
产品描述
种类 | UPVC管 |
---|---|
公称外径 | 90 mm |
壁厚 | 2 mm |
长度 | 4 m |
拉伸强度 | 231 MPa |
用途 | 排水管 |
每件重量 | 22 kg |
- 害及其他损坏。
- 、非开挖应按设计和路面的标高决定,不应按地面暂时标高决定,保证实际施工与设计相符。
- 为方便日后电缆正常运行,根据地质条件及穿越铁路、河道规范要求,原则上管线埋深应控制在﹣8m以上。
- 电缆敷设前应核对电缆规范,检查有无近期的实验合格证,并检查电缆端头是否好,护层有无损伤,如发现问题应根据情况进行处理和实验,合格后方可敷设。
- 敷设电缆前须根据每盘电缆的长度,确定中间接头的位置。应将接头放在工井位置内,避免把接头放在交叉路口、建筑物门口、与其他管线交叉或地势狭窄不便维护之处。
- 原则上每隔120米挖掘个工井,以免敷设电缆时摩擦力过大或检修时更换电缆太长,工井可根据现场实际情况采取明井和暗井两种方式。
- 工井的尺寸应考虑电缆的弯曲半径和满足接头安装的需要了,能使电缆在工井内做个中间接头。工井的高度应使工作人员站立作。
- 定向钻进、导向钻进时,孔径弯曲程度应满足电缆及MPP管小弯曲半径的要求。
- 非开挖会拉扩孔时,孔径应根据地下地质条件取套管外径的1.2-1.5倍。避免孔径过小不利于套管拉入和孔径过大引起地下岩土塌陷挤压套管。施工中,应根据地层变化,及时调整钻压和泵量,采取技术措施确保孔径均匀、内壁光滑平整。
- 采用非开挖定向钻进、导向钻进、顶管等技术时,在回拉扩孔将待敷设MPP套管拉入钻孔时,机械牵引力应小于70N/m㎡.
- 电缆牵引敷设穿入MPP管时,应对电缆做牵引头,并采取措施尽量减少电缆摩擦力及磨损。电缆两端应有人看守,防止电缆损伤。
- 电缆穿进MPP管后,不严格拉直,应些成波浪形(蛇形敷设),长度约为长的0.5。
- 拉管扩孔成后,应采取措施避免砖石、硬块等物滑入孔径内。成电缆敷设后,应对MPP管做封堵,以防漏水和小动物入内。
管线小水平净距、小垂直净距、和与其他管线交叉小净距应当符合《城市工程管线综合规划规范》(中华共和家标准GB502-98)。MPP管顶距铁路路轨
4
5
4
7
8
9
河南红银建材有限公司
进入店铺
在线留言
联系人 | 李经理 |
---|---|
联系电话 | 18039200428 18039200428 |
地址 | 郑州市管城区中州大道东、航海路南1座1单元 |
邮箱 | 3111354372@qq.com |