西安10kv预付费计量装置
发布时间 2021-06-05 16:41:41
产品描述
西安10kv预付费计量装置
介绍
10kv预付费计量装置适用额定电压6~10KV,额定频率50HZ的三相电力系统中,做预付费高压电能计量用。可与IC卡表,IC卡控制终端,GPRS控制终端,负控终端配合使用,实现远程控制,抄表,实时监控,防窃电的功能;该产品结构紧凑,重量轻,运行可靠,便于安装。
配有断路器(带电动操功能)的用户还可进行负荷投切,实现欠费停电,交费来电操作。
主要技术特点
1、 具备五防联锁功能
真空断路器和隔离开关一体,当真空断路器处于合闸位置是不能操作隔离开关,保证隔离开关不带负荷分合,保证电气设备和人员的安全。
2、 一体化
真空断路器、隔离开关和高压计量箱一体,结构紧凑,绝缘可靠,一次线缆安装时只需安装一个进线点一个出线点即可。
3、 集成线路开关功能
预付费装置集成线路开关功能,具体三段过流保护,即电流速断、延时速断、过电流三个保护方式,如线路需要还可集成小电流接地保护功能。
4、 具备自动合闸
5、 装置不但要具备传统装置的欠费分闸,还需具备交费后远程自动合闸功能。
电能计量的方式
1.1 高供高计的方式 在高压供电的情况下,可以应用高压测计量的方法,利用高压电压以及电流互感器对地区高压供电系统进行有关的计量,所计量的结果必须乘以电流与高压电压互感器的倍率.一般情况下,超过10kV的电力使用客户应用高压测计量的方法。
1.2 高供低计的方式
这种计量方法一般情况下都是在10kV的供电网络里应用.因为对于这种电力用户应用的是**的配电变压器,因而在计量电量的时候,必须应用低压电流互感器作为具体的工具,后,所得的结果必须乘以低压的电流互感器的倍率.
1.3 低供低计的方式 西安10kv预付费计量装置
一般情况下,低压计量方式主要应用于城市与农村居民用电中,对于220/380V的用户,采用公共的配电变压器.一般应用查电表的方法计量电量.
窃电行为 通常情况下,所说的窃电并不是进行电量的私自储存,而是利用一定的方式使电能计量装置无法正确进行电量的计量,进而起到降低电量的缴费的目的.
目前存在的窃电行为主要分为以下六种:
在供电企业的供电设施上,擅自接线用电;
(2)绕越供电企业用电计量装置用电;
(3)伪造或者开启供电企业加封的用电计量装置封印用电;
(4)故意损坏供电企业用电计量装置;
(5)故意使供电企业用电计量装置不准或者失效;
(6)采用其他方法窃电
使用环境条件
a) 海拔高度:≤2000米
b) 环境温度:户外 -40℃ ~ +80℃高年平均气温20℃.高日平均气温30℃
c) 抗震能力:地面水平加速度0.3g.垂直加速度0.15g同时作用持续三个正弦波,安全系数 1.67
d) 大日温差:25℃
e) 日照强度:0.1W/cm2(风速0.5m/s时)
f) 大风速:≤25m/s
g) 大覆冰厚度:10mm
h) 运行环境:户外、无易燃、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动的场所
i) 中性点接地方式:中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点经低电阻接地。
西安10kv预付费计量装置
10Kv预付费计量装置