故障录波器数据分析能力-斯麦尔

发布时间 2021-06-23 16:34:08

产品描述

电力故障录波技术已经广泛应用于电力系统管理中了,记录发、送、配电环节线路稳态量与事件量信息,捕捉、记录故障过程,为整体研究评价供电系统的运行可靠性和稳定性提供依据。

在电力系统中要做到故障以及故障隐患的早发现、快速诊断故障性质、位置,以便快速排查故障,避免故障事故扩大而造成更大的损失。所以就要安装故障录波装置。电力故障录波仪对输入的电压、电流等模拟量瞬时值、工频频率用设定的频率进行跟踪采集,并计算出其有效值、有功功率、无功功率及总谐波畸变率和谐波分量并存储数据。当发生故障,监测值超出规定值时,启动录波,快速采集数据,用波形分析软件还原成波形,便于观察分析数据变化规律及变化趋势,快速排查故障以及预防事故。因此,应根据回路电压或电流的大小,确定互感器的变化。电压、电流输入为相电压和相电流,一般能监测32~96路相电压或相电流,电压或电流路数可根据需要进行定制,安装调试完成后,监测电压或电流的路数就随机确定,不能更改。

根据故障录波器现场采集到的电流、电 压及开关量输入信号,并对突变量电流、突变量电 压、零序电流、负序电流等各种录波启动条件进行分析和判断,确定输入信号是否满足启动故障录波的要求,再决定是否启动故障录波功能。

 故障录波装置在负荷扰动或电压波动时频繁启动故障录波,是因为故障录波装置中有突变量启动条件,在突变量超标很短时间内就启动故障录波,从而引起故障录波装置频繁启动。因此,需要找到一种方法,不仅要判断突变量是否超标,还要判断突变量超标持续的时间,只有突变量超标且持续的时间超过一定时间时才启动故障录波功能,形成故障录波文件和故障录波报告。对此提出了反时限过电流保护的概念,既能够有效解决故障录波装置频繁启动的问题,又不会降低故障录波装置灵敏度。

发生故障时,保护装置一般都有跳闸信号输出,可以通过接入故障录波装置的保护跳闸开关量信号来判断是否需要启动故障录波功能。

故障录波器采集直流电压数据工作,在以后的工作中可以进行监测两段直流系统之间、直流系统对地之间电压,对以后系统发生故障时可以更加准确地分析事故原因提供了更加有力的帮助。

以上价格仅供参考,实际价格请致电联系!
保定市斯麦尔电气有限公司主要生产电能质量在线监测装置、故障录波装置、微机消谐装置、小电流接地选线装置、IEC61850规约转换器等,如有相关产品订购或技术咨询,请关注网站!

 

保定市斯麦尔电气有限公司
联系人 李经理
联系电话 0312-5953610 
13102900283 
地址 河北省保定市高开区向阳北大街3099号保定高新数智谷14号楼2栋
邮箱 2701761804@qq.com
进入店铺 在线留言

了解更多

商家产品导航