工控机小电流接地选线装置准确率高-斯麦尔
发布时间 2021-08-19 11:39:50
产品描述
尽管目前小电流接地的情况较为复杂,单一的学习方法无法满足当前的需求。但是在选线进一步优化时,要力求能够解决目前所存在的接地故障难以寻找的问题。
在算法的过程当中,综合考虑现场的安装环境,确认电流互感器的极性反接情况。其次,在算法选择的过程当中,应该将经典选线方法与目前的高效算法相互结合,尽可能利用电子计算机对选线方案做多样的模拟试验,以提高选线的可靠性和抗干扰能力,在运行过程当中才能够减少故障的出现。可根据小电流接地系统单相接地故障的问题,开展相关的理论研究,比如说,模糊理论神经网络等一些智能化算法,提高装置选线准确度。
就从目前小电流接地选线装置运行的状况来看,存在的主要问题是效果不理想,主要存在以下几类问题。
(1)电流信号太小。小电流系统在单相接地的过程中所产生的零序电流应该为系统电容电流,它的大小实际上与系统规模的大小以及线路类型相关,并且其数值很小,之后经过中性点接入到消弧线圈给予补偿之后,它所显示出来的数值更小。
(2)干扰大、信噪比小。有关小电流系统当中的干扰一般都包括了两个方面:一个是处于变电站以及发电厂的小电流系统单相接地保护装置的设地点,电磁的干扰力度比较大一;另外一个是因为电流负荷的不平衡而导致的零序电流以及谐波电流比较大,尤其系统比较小的时候,并且对地电容电流比较小的时候,这个时候接地回路其零序电流往往要比非接地回路电流小。
(3)随机因素影响的不确定。一般而言在我国配电网通常都是小电流系统,它的电流运行方式也改变得较为频繁;另外,母线电压水平的高低,以及负荷电流的大小都在不断的发生改变,或者是故障点的接地电阻也不确定等。这些因素都导致了零序故障电容电流以及零序谐波电流的不稳定。
在10KV、35KV系统中,发生单相接地故障如果不进行及时处理,由于非故障相的两相对地的电压升高,可能引起绝缘薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使故障扩大,影响电网安全运行,特别是线路因断线发生接地时不能够及时切除停电就会对断线附近的人或牲畜构成生命安全,造成更大的经济损失及不良的社会影响。
小电流接地选线系统减少了人工逐次拉闸停电的次数,缩短了查找接地线路的时间,保证了非故障线路供电的可靠性,减少了供电的安全隐患,提高了供电的质量和可靠性,同时也减轻了运行维护人员的工作量,取得了满意的效果。
以上价格仅供参考,实际价格请致电联系!
保定市斯麦尔电气有限公司主要生产电能质量在线监测装置、故障录波装置、微机消谐装置、小电流接地选线装置、IEC61850规约转换器等,如有相关产品订购或技术咨询,请关注网站!
联系人 | 李经理 |
---|---|
联系电话 | 0312-5953610 13102900283 |
地址 | 河北省保定市高开区向阳北大街3099号保定高新数智谷14号楼2栋 |
邮箱 | 2701761804@qq.com |