净化工程装修净化车间工程净化实验室工程
发布时间 2024-08-11 10:24:50
产品描述
类别 | 其他 |
---|
一、实验室通风系统组成
补风:空调补风,自然补风(新风系统),有动力补风,无动力补风。
排风: 房间排风,又称为全面通风。是指在房间内整体的进行通风换气的一种方式, 设备排风,又称为局部通风。是指通风的范围控制在有害物质形成比较集中的地方, 或是工作人员经常活动的局部地区的通风方式,例如通风柜、万向排烟罩、原子吸收罩等。 通风管路系统组成:风机,风管,风阀,消声器,废气处理设备。
控制系统:变风量控制系统、定风量控制系统
二、实验室通风系统设计要点
选用适宜的实验室通风柜:如果通风柜排风量,柜内气流组织差的通风柜,通风柜调节门进风口面风速不均匀,易泄漏有害气体;柜内有涡流区,造成柜内有害气体浓度积聚,排风效果不好,对操作人员安全造成威胁。
实验室气流组织,送、排风控制阀设置:有人操作时,通风柜调节门进风面风速始终为0.5m/s±20%。无人操作时为0.3m/s。在通风柜调节门关闭时,应保证通风柜保持适当的小排风量,一般为额定风量的20%,通风柜下部有试剂柜时,试剂柜排风量约75m3/h。实验室内万向排风罩排风汇总管装定风量阀,保证万向排风罩排风量。
合理确定实验室送、排风系统大风量:实验室排风系统排风机宜采取调频控制,保持排风系统干管远点静压恒定。使排风机风量与系统排风量相一致。减少排风机耗电量,维持排风系统风管压力恒定,提高排风管风量控制阀精度。同时,实验室送风系统空调机组送风机也宜采取调频控制,送风量应与实验室排风系统排风量相一致。
三、实验室通风设备
通风柜:主要有木制、钢制、全钢三种规格,主要尺寸宽度为1200mm、1500mm、1800mm,深度为800mm,高度为2350mm或者2500mm。
通风柜的主要结构为:通风柜的柜体可根据使用要求做成钢制、木制、PP、不锈钢等材料;
台面及衬板:耐腐蚀、耐酸碱、耐高温的各种材质,如Compact、Epoxy等,进行高温或强酸碱操作的内层板要用不锈钢除渣除油静电喷涂环氧树脂粉末;
北京华旭洁净净化科技有限公司在发展的过程中,长期注重以科技、创新求发展,集多年来在实验室领域的知识的积累,专注洁净工程实验室装修与设计及供应各种实验室装备及配套设备一站式服务。
说出您的需求,欢迎微信询价合作,坚持“服务至上”的原则,为每一位客户提供优质的服务。