4-20mA转RS-485,Modbus数据采集模块
发布时间 2024-11-11 10:15:32
产品描述
4-20mA转RS-485,Modbus数据采集模块 YL121
产品特点:
● 模拟信号采集,隔离转换 RS-485输出
● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1%
● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压1000VDC
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 支持Modbus RTU 通讯协议,自动识别协议
● 工业阻燃外壳,RS485端口浪涌防护
● AD转换速率可以编程设定
典型应用:
● 信号测量、监测和控制
● RS-485远程I/O,数据采集
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● RS-485总线工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测
● 传感器信号的测量
● 工业现场数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
● 4-20mA或0-5V信号采集
产品概述:
YL121产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来检测模拟信号。YL121系列产品可应用在 RS-485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-5V信号测量、监测以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口多可接255只 YL121系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
YL121系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
YL121系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受1000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
功能简介:
YL121 信号隔离采集模块,可以用来测量电压或电流信号。
模拟信号输入
12位采集精度,一路模拟信号输入。产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。具体电流或电压输入量程请看产品选型。
通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)均可设定;通讯网络长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
产品选型:
YL121通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型: 电流输入 / 电压输入
精 度: 0.1%
温度漂移: ±50 ppm/℃ (±100 ppm/℃, 大)
输入电阻: 150Ω (4-20mA/0-20mA/0-±20mA电流输入)
300Ω (0-10mA/0-±10mA电流输入)
1.5KΩ (0-1mA/0-±1mA电流输入)
大于200K(5V/10V电压输入)
大于1MΩ(2.5V以下电压输入)
带 宽: -3 dB 10 Hz
转换速率: 10 Sps(出厂默认值,用户可发命令修改转换速率。)
可以通过发送命令设置AD转换速率为2.5 SPS,5 SPS,10 SPS,20 SPS。(通道转换速率=AD转换速率/开启的通道数量)
注:修改转换速率后请重新校准模块,否则测量的数据会有偏差。也可以在订货的时候注明转换速率,我们在产品出厂时按您要求的转换速率重新校准。
共模抑制(CMR): 120 dB(1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)
常模抑制(NMR): 60 dB (1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)
输入端保护: 过压保护,过流保护
通 讯: 协议 RS-485 标准字符协议 和 MODBUS RTU通讯协议
波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)可软件选择
地址(0~255)可软件选择
通讯响应时间:100 ms 大
工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗: 小于1W
工作温度: - 45 ~ +80℃
工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露)
存储温度: - 45 ~ +80℃
存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压: 输入 / 输出 之间: 1KVDC,1分钟,漏电流 1mA
其中RS-485输出和电源共地。
耐冲击电压: 1KVAC, 1.2/50us(峰值)
外形尺寸: 79 mm x 69.5mm x 25mm
引脚定义:
YL121字符协议命令集:
模块的出厂初始设置,如下所示:
地址代码为01
波特率9600 bps
禁止校验和
如果使用 RS-485网络,必须分配一个**无二的地址代码,地址代码取值为16进制数在00和FF之间,由于新模块的地址代码都是一样的,他们的地址将会和其他模块矛盾,所以当你组建系统时,你必须重新配置每一个YL121模块地址。可以在接好YL121模块电源线和RS485通讯线后,通过配置命令来修改YL121模块的地址。波特率,校验和状态也需要根据用户的要求而调整。而在修改波特率,校验和状态之前,必须让模块先进入缺省状态,否则无法修改。
让模块进入缺省状态的方法:
YL121模块都有一个特殊的标为INIT的管脚。将INIT管脚短路接到GND1管脚后,再接通电源,此时模块进入缺省状态。在这个状态时,模块的配置如下:
地址代码为00
波特率9600 bps
禁止校验和
这时,可以通过配置命令来修改YL121模块的波特率,校验和状态等参数。在不确定某个模块的具体配置时,也可以将INIT管脚短路接到GND1管脚,再接通电源,使模块进入缺省状态,再对模块进行重新配置。
字符协议命令由一系列字符组成,如首码、地址ID,变量、可选校验和字节。
命令格式:(Leading Code)(Addr)(Command)[data][checksum]
(Leading code) 首码是命令中的个字母。所有命令都需要一个命令首码,如%,$,#,@,...等。 1- 字符
(Addr)模块的地址代码, 如果下面没有指定,取值范围从 00~FF (十六进制)。 2- 字符
(Command) 显示的是命令代码或变量值。 变量长度
[data]一些输出命令需要的数据。 变量长度
[checksum] 括号中的Checksum(校验和)显示的是可选参数,只有在启用校验和时,才需要此选项。2-字符
当启用校验和(checksum)时,就需要[Checksum]。它占2-字符。命令和应答都必须附加校验和特性。校验和用来检查所有输入命令,来帮助你发现主机到模块命令错误和模块到主机响应的错误。校验和字符放置在命令或响应字符之后,回车符之前。
计算方法:两个字符,十六进制数,为之前所发所有字符的ASCII码数值之和,然后与十六进制数0xFF相与所得。
应用举例:禁止校验和(checksum)
用户命令 $002
模块应答 !00020600 (cr)
启用校验和(checksum)
用户命令 $002B6
模块应答 !00020600 A9 (cr)
B6=(0x24+0x30+0x30+0x32) AND 0xFF
‘!’ = 0x21 ‘0’ = 0x30 ‘2’ = 0x32 ‘6’ = 0x36
A9=(0x21+0x30+0x30+0x30+0x32+0x30+0x36+0x30+0x30) AND 0xFF
命令的应答 :
应答信息取决于各种各样的命令。应答也由几个字符组成,包括首代码,变量和结束标识符。应答信号的首代码有两种, ‘!’或 ‘>’表示有效的命令而‘?’ 则代表无效。通过检查应答信息,可以监测命令是否有效
注意:1、在一些情况下,许多命令用相同的命令格式。要确保你用的地址在一个命令中是正确的,假如你用错误的地址,而这个地址代表着另一个模块,那么命令会在另一个模块生效,因此产生错误。
2、必须用大写字母输入命令。
1、读模拟输入模块数据命令
说 明:从模块中读回模拟输入数据。
命令格式:#01
参数说明:# 分界符。
01 模块地址,取值范围 00~FF(十六进制)。出厂地址为01,转换成十六进制为每个字符的ASCII码。如地址01换成十六进制为30H和31H。
应答格式:>(data)(cr) 命令有效。
?AA(cr) 命令无效或非法操作或通道被关闭。
参数说明:> 分界符。
(data) 代表读回的通道N的数据。数据格式可以是工程单位,FSR的百分比,16进制补码,或者ohms。详细说明见命令集第3条。
(cr) 结束符,上位机回车键(0DH)。
其他说明:假如语法错误或通讯错误或地址不存在,模块不响应。
应用举例: 用户命令(字符格式) #01
(十六进制格式) 23303130
模块应答(字符格式) >+18.000 (cr)
(十六进制格式):3E2B31382E3030300D
说 明:在地址01H模块上通道0的输入是(数据格式是工程单位):+18.000mA
2、配置YL121模块命令
说 明:对一个YL121模块设置地址,输入范围,波特率,校验和状态。配置信息储存在非易失性存储器EEPROM里。
命令格式:%AANNTTCCFF
参数说明:% 分界符。
AA 模块地址,取值范围 00~FF(十六进制)。出厂地址为01,转换成十六进制为每个字符的ASCII码。如地址01换成十六进制为30H和31H。
NN 代表新的模块16进制地址,数值NN的范围从00到FF。转换成十六进制为每个字符的ASCII码。如地址18换成十六进制为31H和38H。
TT 用16进制代表类型编码。 YL121产品必须设置为00。
CC 用16进制代表波特率编码。
波特率代码 |
波特率 |
04 |
2400 baud |
05 |
4800 baud |
06 |
9600 baud |
07 |
19200 baud |
08 |
38400 baud |
09 |
57600 baud |
0A |
115200 baud |
表2 波特率代码
FF 用16进制的8位代表校验和。注意从bits0 到bits5不用必须设置为零。
Bit7 |
Bit 6 |
Bit 5 |
Bit 4 |
Bit 3 |
Bit2 |
Bit 1 |
Bit 0 |
表3 校验和代码
Bit7:保留位,必须设置为零
Bit6:校验和状态,为0:禁止; 为1:允许
Bit5-bit0:不用,必须设置为零。
应答格式:!AA(cr) 命令有效。
?AA(cr) 命令无效或非法操作,或在改变波特率或校验和前,没有将INIT开关拨到INIT位置。
参数说明:! 分界符,表示命令有效。
? 分界符,表示命令无效。
AA 代表输入模块地址
(cr) 结束符,上位机回车键,十六进制为0DH。
其他说明:假如你次配置模块,AA=01H,NN等于新的地址。假如重新配置模块改变地址、输入范围。AA等于当前已配置的地址,NN等于当前的或新的地址。假如要重新配置模块改变波特率或校验和状态,则必须将INIT开关拨到INIT位置,使模块进入缺省状态,此时模块地址为00H,即 AA=00H,NN等于当前的或新的地址。
假如格式错误或通讯错误或地址不存在,模块不响应。
应用举例: 用户命令 %0111000600
模块应答 !11(cr)
说 明:% 分界符。
01 表示你想配置的YL121模块原始地址为01H。
11 表示新的模块16进制地址为11H。
00 类型代码,YL121产品必须设置为00。
06 表示波特率9600 baud。
00 表示禁止校验和。
3、读配置状态命令
说 明: 对指定一个YL121模块读配置。
命令格式:$012
参数说明:$ 分界符。
01 模块地址,取值范围 00~FF(十六进制)。
2 表示读配置状态命令
(cr) 结束符,上位机回车键,十六进制为0DH。
应答格式:!AATTCCFF(cr) 命令有效。
?AA(cr) 命令无效或非法操作。
参数说明:! 分界符。
AA 代表输入模块地址。
TT 代表类型编码。
CC 代表波特率编码。见表2
FF 见表3
(cr) 结束符,上位机回车键,十六进制为0DH。
其他说明:假如格式错误或通讯错误或地址不存在,模块不响应。
应用举例: 用户命令 $012
模块应答 !300F0600(cr)
说 明:! 分界符。
301 表示YL121模块地址为01H 。
00 表示输入类型代码。
06 表示波特率9600 baud。
00 表示禁止校验和。
4、修改模块量程命令
说 明: 修改模块显示的量程和数据格式。
命令格式:$AA0D (span)
参数说明:$ 分界符。
AA 模块地址,取值范围 00~FF(十六进制)。出厂地址为01,转换成十六进制为每个字符的ASCII码。如地址01换成十六进制为30H和31H。
0 设置量程命令
D 设置数据格式,数据有几个小数,取值范围0~4。例如3表示00.000,有3个小数。
(span) 表示通道的满度,一个符号加5个数,没有小数点。比如100可以设置为+00100
应答格式:!AA(cr) 命令有效。
?AA(cr) 命令无效或非法操作。
应用举例1: 设置模块按实际的0-5000.0显示输出
用户命令 $0101+05000
模块应答 !01(cr)
说 明:$ 分界符。
01 模块地址
0 设置量程命令
1 表示有1个小数。
+05000 表示量程为5000
设置完成后数据显示的格式:+1234.5
5、读模块量程命令
说 明:读模块的量程。
命令格式:$AA1
应答格式:! AA1D (span) (cr) 命令有效。参数说明参考上一条命令
?AA(cr) 命令无效或非法操作。
应用举例: 用户命令 $011
模块应答 !0113+00100 (cr)
说 明:! 分界符。
01 模块地址
1 读取量程命令
3 表示有3个小数。
+00100 表示满度为100。
6、设置模块AD转换速率
说明:设置模块的AD转换速率。其中,通道转换速率=AD转换速率/开启的通道数量。采样速率越慢,采集的数据就越准确。用户可根据需要自行调节。出厂默认的转换速率是10SPS。
注:修改转换速率后请重新校准模块,否则测量的数据会有偏差。也可以在订货的时候注明转换速率,我们在产品出厂时按您要求的转换速率重新校准。
命令格式:$AA3R
参数说明:$ 分界符。
AA 模块地址,取值范围 00~FF(十六进制)。
3 表示设置转换速率命令
R 转换速率代号,可为0~3
代号R |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
转换速率 |
2.5 SPS |
5 SPS |
10 SPS |
20 SPS |
|
|
|
应答格式:!AA(cr) 命令有效。
?AA(cr) 命令无效或非法操作
参数说明:! 分界符,表示命令有效。
? 分界符,表示命令无效。
AA 代表输入模块地址。
(cr) 结束符,上位机回车键,十六进制为0DH。
其他说明:假如格式错误或通讯错误或地址不存在,模块不响应。
应用举例1: 用户命令 $0032
模块应答 !00 (cr)
说 明: 设置AD转换速率为10SPS。
应用举例2: 用户命令 $0033
模块应答 !00 (cr)
说 明:设置AD转换速率为20SPS。
7、读模块AD转换速率
说明:读模块的AD转换速率。其中,通道转换速率=AD转换速率/开启的通道数量。采样速率越慢,采集的数据就越准确。
命令格式:$AA4
参数说明:$ 分界符。
AA 模块地址,取值范围 00~FF(十六进制)。
4 表示读转换速率命令
响应语法:!AAR(cr) 命令有效。
?AA(cr) 命令无效或非法操作
参数说明:! 分界符,表示命令有效。
? 分界符,表示命令无效。
AA 代表输入模块地址。
R 转换速率代号,可为0~3
代号R |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
转换速率 |
2.5 SPS |
5 SPS |
10 SPS |
20 SPS |
|
|
|
|
|
|
(cr) 结束符,上位机回车键(0DH)。
其他说明:假如语法错误或通讯错误或地址不存在,模块不响应。
应用举例1: 用户命令 $004
模块应答 !002 (cr)
说 明:当前AD转换速率为10SPS。
应用举例2: 用户命令 $004
模块应答 !003 (cr)
说 明:当前AD转换速率为20SPS。
8、设置以上字符命令设置的所有参数恢复出厂设置。
说 明:设置模块用以上字符命令设置的参数恢复为出厂设置。
命令格式:$AA900 设置参数恢复出厂设置。
参数说明:AA 模块地址,取值范围 00~FF(十六进制)。出厂地址为01,转换成十六进制为每个字符的ASCII码。如地址01换成十六进制为30H和31H。
应答格式:! AA(cr) 表示设置成功,模块会自动重启。
应用举例: 用户命令(字符格式) $01900
模块应答(字符格式) ! 01(cr)
说 明:参数恢复出厂设置。
Modbus RTU 通讯协议:
模块的出厂初始设置,如下所示:
Modbus地址为01
波特率9600 bps
让模块进入缺省状态的方法:
YL121模块都有一个特殊的标为INIT的管脚。将INIT管脚短路接到GND1管脚后,再接通电源,此时模块进入缺省状态。在这个状态时,模块暂时恢复为默认的状态:地址为01,波特率为9600。在不确定某个模块的具体配置时,用户可以查询地址和波特率的寄存器40201-40202,得到模块的实际地址和波特率,也可以跟据需要修改地址和波特率。
支持Modbus RTU通讯协议功能码03(读保持寄存器)和功能码06(写单个寄存器),命令格式按照标准Modbus RTU通讯协议。
Modbus软件测试示例:
支持功能码03和06的寄存器如下:
地址4X(PLC) |
地址(PC,DCS) |
数据内容 |
属性 |
数据说明 |
40001 |
0000 |
输入的模拟量 |
只读 |
有符号整数,数据为2的补码方式 0x0000-0x7FFF表示正数 0x8000-0xFFFF表示负数 比如量程为0-10V,0为0x0000,10V为0x7FFF 如果用不到负数,读取到大于0x7FFF的数据都换算成0即可。 |
40021 |
0020 |
4-20mA** |
只读 |
无符号整数,4-20mA信号输入时读取。 4mA=0x0000,20mA=0x7FFF |
40061 |
0060 |
用户量程换算后的数据 |
只读 |
有符号整数, 量程由40161寄存器定义 可以用于模拟量和实际数据的换算 |
40081 |
0080 |
4-20mA用户量程换算后的数据 |
只读 |
无符号整数, 量程由40181寄存器定义。 数据小于4mA时显示为0,数据为20mA时显示为设定值。中间按比例显示。 可以用于模拟量和实际数据的换算 |
40161 |
0160 |
通道0量程 |
读/写 |
整数,0x0001-0x7FFF,修改后40061寄存器的数据按这个量程换算 |
40181 |
0180 |
自定义4-20mA 量程 |
读/写 |
整数,0x0001-0x7FFF,修改后40081寄存器的数据按这个量程换算 |
40200 |
0199 |
参数恢复出厂设置 |
读/写 |
设置为FF00,则模块所有寄存器的参数恢复为出厂设置,完成后模块自动重启 |
40201 |
0200 |
模块地址 |
读/写 |
整数,重启后生效,范围0x0000-0x00FF |
40202 |
0201 |
波特率 |
读/写 |
整数,重启后生效,范围0x0004-0x000A 0x0004 = 2400 bps,0x0005 = 4800 bps 0x0006 = 9600 bps,0x0007 = 19200 bps 0x0008 = 38400 bps,0x0009 = 57600 bps 0x000A = 115200bps |
40204 |
0203 |
转换速率 |
读/写 |
整数,范围0x0000-0x0003, 出厂默认为2,修改后请重新校准模块。 0x0000 = 2.5 SPS,0x0001 = 5 SPS, 0x0002 = 10 SPS, 0x0003 = 20 SPS |
通讯举例1:假如模块地址为01,以16进制发送:010300000001840A ,即可取得寄存器40001的数据。
01 |
03 |
00 |
00 |
00 |
01 |
84 |
0A |
模块地址 |
读保持寄存器 |
寄存器地址高位 |
寄存器地址低位 |
寄存器数量高位 |
寄存器数量低位 |
CRC校验低位 |
CRC校验高位 |
假如模块回复:010302199973BE即读到的数据为0x1999,假如量程为A4:4-20mA或者A3:0-20mA,
换算0x1999*20mA/0x7FFF= 4mA。即表明现在输入的电流为4mA。
01 |
03 |
02 |
19 |
99 |
73 |
BE |
模块地址 |
读保持寄存器 |
数据的字节数 |
数据高位 |
数据低位 |
CRC校验低位 |
CRC校验高位 |
通讯举例2:量程为A4: 4-20mA时,也可以读取4-20mA**寄存器的数据,寄存器地址40021,4mA对应0x0000,20mA对应0x7FFF。举例如下
假如模块地址为01,以16进制发送:010300140001C401 ,即可取得寄存器40021的数据。
01 |
03 |
00 |
14 |
00 |
01 |
C4 |
01 |
模块地址 |
读保持寄存器 |
寄存器地址高位 |
寄存器地址低位 |
寄存器数量高位 |
寄存器数量低位 |
CRC校验低位 |
CRC校验高位 |
假如模块回复:010302199973BE即读到的数据为0x1999,量程为4-20mA,换算0x1999*16mA/0x7FFF= 3.2mA,再加上零点的4mA,即表明现在输入的电流为7.2mA。
01 |
03 |
02 |
19 |
99 |
73 |
BE |
模块地址 |
读保持寄存器 |
数据的字节数 |
数据高位 |
数据低位 |
CRC校验低位 |
CRC校验高位 |
MODBUS协议 量程与数据高16位的对应关系
输入范围 |
正满量程 |
零 |
负满量程 |
A1:0-1mA A2:0-10mA A3:0-20mA A4:4-20mA A5:0-±1mA A6:0-±10mA A7:0-±20mA A8:用户自定义 U1:0-5V U2:0-10V U3:0-75mV U4:0-2.5V U5:0-±5V U6:0-±10V U7:0-100mV U8:用户自定义 |
0x7FFF |
0x0000 |
0x8000 |
A4:4-20mA 寄存器40021~40028 4-20mA**寄存器的量程对应关系 |
0x7FFF (20mA) |
0x0000 (4mA) |
0x0000 |
校准模块:
产品出厂时已经校准,用户无需校准即可直接使用。
使用过程中,你也可以运用产品的校准功能来重新校准模块。在校准时,模块需要输入合适的信号,不同的输入范围需要不同的输入信号。
为了提高校准精度,建议使用以下设备来校准:
1、一个输出稳定,噪声很低的直流电压/电流信号源
2、一个5位半或更高精度的电压/电流测量仪表监测输入信号的准确性
校准过程
1. 按照模块的输入范围在需要校准的通道接上对应的输入信号。
- YL121模块零点在输入0时校准,满度在输入满度的100%时校准。例如4-20mA输入时,校准零点时输入0mA,校准满度时输入20mA.。0-5V输入时,校准零点时输入0V,校准满度时输入5V。
2. 给YL121模块输入零点信号,通常为0mA或0V。
3. 待信号稳定后,发送$01C0,模块就会进行零点校准。
4. 给YL121模块输入满度的100%的电流或电压信号。
5. 待信号稳定后,发送$01C1,模块就会进行满度校准。
6. 校准完成
保修:
本产品自售出之日起两年内,凡用户遵守贮存、运输及使用要求,而产品质量低于技术指标的,可以返厂免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的,需交纳器件费用和维修费。
版权:
版权 ? 2020深圳市俞霖科技开发有限公司。
如未经许可,不得复制、分发、翻译或传输本说明书的任何部分。本说明书如有修改和更新,恕不另行通知。
商标:
本说明书提及的其他商标和版权归各自的所有人所有。
版本号:V1.0
日期:2021年2月
联系人 | 杨俊杰 |
---|---|
联系电话 | 0755-83276769 13711930515 |
地址 | 深圳市福田区下梅林龙尾路嘉梅工业区1号楼515 |
邮箱 | 1073633362@qq.com |