0-10V 模拟量或 RS485 转 PWM 输出隔离转换器

发布时间 2024-11-11 10:15:39

产品描述

0-10V 模拟量或 RS485 转 PWM 输出隔离转换器

主要特性:

  • 精度、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5 级
  • 4-20mA/0-5V/0-10V 等标准信号输入
  • 可选择RS485 通讯输入,支持 Modbus 协议
  • PWM 信号输出,PWM 频率可选
  • PWM 输出驱动能力可达 5A
  • 信号输入/信号输出 3000VDC 隔离
  • 可选择一进一出,一进两出,两进两出
  • 可选 5V、12V、15V 或 24V 直流单电源供电
  • PWM 信号幅值等于供电电源电压
  • 辅助电源与PWM 信号不隔离
  • 螺丝固定安装,插拔式接线端子
  • 尺寸:120 x 105 x 29mm
  • 工业级温度范围:-45-+85℃

应用:

  • 机器视觉灯光控制
  • LED 灯光亮度调节
  • 电磁阀、比例阀门线性驱动器
  • 模拟量电机控制器
  • 电磁驱动线圈或大功率负载
  • RS-485 远程设备控制

产品选型表:

DIN□□  HVI – U(A)□ – P□ – PWM□

通道数量

输入信号

供电电源

输出信号

附加参数

DIN11:一进一出

U1:0-5V

P1:24VDC

PWM1:50Hz

缺省:常规产品,无

DIN12:一进两出

U2:0-10V

P2:12VDC

PWM2:100Hz

附加参数。可以直接

DIN22:两进两出

U3:0-75mV

P3:5VDC

PWM3:1KHz

驱动电磁阀。

 

U4:0-2.5V

P4:15VDC

PWM4:10KHz

MC:12V PWM 信

 

Uz:电压范围自定义

Pz:用户自定义

PWM5:100KHz

号输出,可以作为其

 

A1::0-1mA

 

PWMz: 用户自定

他设备的控制信号,

 

A2:0-10mA

 

驱动能力 30mA 以

 

A3:0-20mA

 

 

内,不能直接驱动电

 

A4:4-20mA

 

 

磁阀。选择这个参数

 

Az:电流范围自定义

 

 

的接线图请参看附

 

RS485:RS485 通讯接口

 

 

录。本文档第 8 页。

选型举例:

例子

输入

电源

输出

型号

1

0-10V

24V

100Hz PWM

DIN11 HVI U2-P1-PWM2

2

0-10V

12V

100KHz PWM

DIN12 HVI U2-P2-PWM5

3

4-20mA

24V

10KHz PWM

DIN22 HVI A4-P1-PWM4

4

RS485

24V

100KHz PWM

DIN12 HVI RS485-P1-PWM5

5

RS485

15V

5KHz PWM

DIN11 HVI RS485-P4-PWM3

6

0-10V

12V

5KHz PWM

DIN11 HVI U2-P2-PWMz(PWMz:5KHz)

7

RS485

24V

10KHz PWM 附加参数MC

DIN12 HVI RS485-P1-PWM4-MC

通用参数

参数名称

测试条件

典型值

单位

隔离

信号输入与信号输出之间隔离,辅助电源与输出信号不隔离

 

 

 

 

隔离耐压

50Hz,1 分钟,漏电流 1mA

 

3000

 

VDC

耐冲击电压

3.5KV, 1.2/50us(峰值)

 

 

 

 

工作温度

 

-45

 

85

工作湿度

无凝露

10

 

90

%

存储温度

 

-45

 

85

存储湿度

 

10

 

95

1.模拟量输入,一进一出,DIN11,引脚定义:

引脚

名 称

描 述

引脚

名 称

描 述

1

IN+

模拟信号输入正端

7

OUT+

PWM 输出正端

2

IN-

模拟信号输入负端

8

OUT-

PWM 输出负端

3

NC

空脚,不接

9

NC

空脚,不接

4

NC

空脚,不接

10

NC

空脚,不接

5

PW+

电源正端

 

 

 

6

GND

电源负端

 

 

 

 

2.模拟量输入,一进两出,DIN12,引脚定义:

引脚

名 称

描 述

引脚

名 称

描 述

1

IN+

模拟信号输入正端

7

OUT1+

PWM 输出 1 正端

2

IN-

模拟信号输入负端

8

OUT1-

PWM 输出 1 负端

3

NC

空脚,不接

9

OUT2+

PWM 输出 2 正端

4

NC

空脚,不接

10

OUT2-

PWM 输出 2 负端

5

PW+

电源正端

 

 

 

6

GND

电源负端

 

 

 

 

3.模拟量输入,两进两出,DIN22,引脚定义:

引脚

名 称

描 述

引脚

名 称

描 述

1

IN1+

模拟信号输入 1 正端

7

OUT1+

PWM 输出 1 正端

2

IN1-

模拟信号输入 1 负端

8

OUT1-

PWM 输出 1 负端

3

IN2+

模拟信号输入 2 正端

9

OUT2+

PWM 输出 2 正端

4

IN2-

模拟信号输入 2 负端

10

OUT2-

PWM 输出 2 负端

5

PW+

电源正端

 

 

 

6

GND

电源负端

 

 

 

 

4.RS485输入,一路输出,DIN11,引脚定义:

引脚

名 称

描 述

引脚

名 称

描 述

1

DATA+

RS-485 信号正端

7

OUT+

PWM 输出正端

2

DATA-

RS-485 信号负端

8

OUT-

PWM 输出负端

3

GND1

RS-485 信号地线

9

NC

空脚,不接

4

INIT

初始状态设置

10

NC

空脚,不接

5

PW+

电源正端

 

 

 

6

GND

电源负端

 

 

 

 

5.RS485输入,两路输出,DIN12,引脚定义:

引脚

名 称

描 述

引脚

名 称

描 述

1

DATA+

RS-485 信号正端

7

OUT1+

PWM 输出 1 正端

2

DATA-

RS-485 信号负端

8

OUT1-

PWM 输出 1 负端

3

GND1

RS-485 信号地线

9

OUT2+

PWM 输出 2 正端

4

INIT

初始状态设置

10

OUT2-

PWM 输出 2 负端

5

PW+

电源正端

 

 

 

6

GND

电源负端

 

 

 

 

 

Modbus RTU 通讯协议

输入选型为RS485 的按此通讯协议通讯,输入选型为模拟量的请忽略此章节。

模块出厂默认协议为MODBUS RTU通讯协议,默认地址为01,波特率为9600,数据格式:10位,1位起始位,

8位数据位,1位停止位,无校验。

如果忘记模块地址和波特率,可以短接INIT(3脚)到GND1(4脚),再重新启动模块电源,模块暂时恢复为默认的状态:地址为01,波特率为9600。用户可以查询地址、波特率和通讯协议的寄存器40201-40203,得到模块的实际地址、波特率和通讯协议,也可以跟据需要修改地址、波特率和通讯协议。请注意Modbus通讯请将寄存器40203设置为1,否则无法Modbus通讯。当断开INIT(3脚)到GND1(4脚)后,重启模块电源,模块就会重新按实际设定的地址和波特率来运行。

支持Modbus RTU通讯协议功能码03(读保持寄存器)和功能码06(设置单个寄存器),命令格式按照标准 Modbus RTU通讯协议。

通讯举例 1假如模块地址为 01,以 16 进制发送:010300000001840A ,即可取得寄存器 40001 的数据。

01

03

00

00

00

01

84

0A

模块地址

读保持寄存器

寄存器地址高位

寄存器地址低位

寄存器数量高位

寄存器数量低位

CRC 校验低位

CRC 校验高位

 

假如模块回复:0103021388B512 即读到的数据为 0x1388,换算成 16 进制就是 5000,5000/10000= 0.5。即表明现在输出的PWM 为 50%。

01

03

02

13

88

B5

12

模块地址

读保持寄存器

数据的字节数

数据高位

数据低位

CRC 校验低位

CRC 校验高位

 

通讯举例 2:设置模块的通道 1 输出PWM 为 80%,可以发送如下命令:

假如模块地址为 01,以 16 进制发送:010600001F40800A

01

06

00

00

1F

40

80

0A

模块地址

设置单个寄存器

寄存器地址高位

寄存器地址低位

数据高位

数据低位

CRC 校验低位

CRC 校验高位

 

假如模块回复:010600001F40800A 即表示设置成功。

01

06

00

00

1F

40

80

0A

模块地址

设置单个寄存器

寄存器地址高位

寄存器地址低位

数据高位

数据低位

CRC 校验低位

CRC 校验高位

 

寄存器说明:

地址 4X(PLC)

地址(PC,DCS)

数据内容

属性

数据说明

40001

0000

Out1

读/写

第 1 通道 PWM 输出值,

整数,范围 0 ~ 10000

40002

0001

Out2

读/写

第 2 通道 PWM 输出值,

整数,范围 0 ~ 10000

40003

0002

Sout1

读/写

第 1 通道上电 PWM 输出值

整数,范围 0 ~ 10000

40004

0003

Sout2

读/写

第 2 通道上电 PWM 输出值

整数,范围 0 ~ 10000

 

 

 

 

 

40011

0010

Out1 频率

读/写

整数,取值范围 1 ~ 310

1~300 代表 1K Hz ~300KHz,(注意,实际输出频率可能有偏差)

301:10Hz

302:20Hz

303:50Hz

304:60Hz

305:100Hz

306:200Hz

307:300Hz

308:500Hz

309:600Hz

310:用户自定义

40012

0011

Out2 频率

读/写

 

 

 

 

 

40201

0200

模块地址

读/写

整数,重启后生效,范围 0x0000-0x00FF

40202

0201

波特率

读/写

整数,重启后生效,范围 0x0004-0x000A 0x0004 = 2400 bps,0x0005 = 4800 bps

0x0006 = 9600 bps,0x0007 = 19200 bps

0x0008 = 38400 bps,0x0009 = 57600 bps

0x000A = 115200bps

40203

0202

通讯协议

读/写

整数,重启后生效,出厂默认为 1,

1 表示MODBUS 协议,

0 表示ASCII 码通讯协议

 

 

 

 

 

表 5 Modbus Rtu 寄存器说明

如何将模块设置为字符协议?

1, 短接INIT(3脚)到GND1(4脚),再重新启动模块电源,模块暂时恢复为默认的状态:地址为01,

波特率为9600。查询地址和波特率的寄存器40201-40203,设置模块地址和波特率,再设置通讯协

议为0,即ASCII码通讯协议。

2, 断开INIT(3脚)到GND1(4脚),再重启模块电源,模块就会进入ASCII码通讯协议。按上面设

定好的地址和波特率通讯即可。

字符协议命令集:

注意:1、在一些情况下,许多命令用相同的命令格式。要确保你用的地址在一个命令中是正确的,假如你

用错误的地址,而这个地址代表着另一个模块,那么命令会在另一个模块生效,因此产生错误。

2、必须用大写字母输入命令。

1、设定通道 N 的 PWM 输出值命令

说 明:设定模块通道 N 的 PWM 输出值。N 为 0 表示第 1 通道,N 为 1 表示第 2 通道。

命令格式:#AAN(data)(cr)

参数说明:# 分界符。

 AA    模块地址,取值范围 00~FF(十六进制)。出厂地址为01,转换成十六进制为每个字符的ASCII码。

如地址01换成十六进制为30H和31H。

N       通道代号 0或1。换成十六进制为30H或31H。

(data) 代表要设置的通道N输出的PWM数据。范围000.00~100.00, 代表PWM从0%到100%。

(cr)     结束符,上位机回车键,十六进制为0DH。

应答格式:>(cr)  命令有效。

?AA(cr)   命令无效或非法操作。

参数说明:> 分界符。

(cr)        结束符,上位机回车键,十六进制为 0DH。

其他说明:假如语法错误或通讯错误或地址不存在,模块不响应。

应用举例: 用户命令(字符格式) #010+050.00(cr)

(十六进制格式) 233031302B3035302E30300D

模块应答(字符格式) > (cr)

(十六进制格式) 3E0D

说 明:设定地址 01H 模块上 通道 1 的输出 PWM 是 50%。

2、设定通道 N 的上电或复位后的 PWM 输出值命令

说 明:设定模块通道 N 的上电 PWM 输出值。N 为 0 表示第 1 通道,N 为 1 表示第 2 通道。

命令格式:#AASN(data)(cr)

参数说明:# 分界符。

AA 模块地址,取值范围 00~FF(十六进制)。出厂地址为01,转换成十六进制为每个字符的ASCII码。

如地址01换成十六进制为30H和31H。

S 表示要设置上电或复位后的PWM输出值。

N 通道代号 0或1。换成十六进制为30H或31H。

(data) 代表要设置的通道N输出的PWM数据。范围000.00~100.00, 代表PWM从0%到100%。

(cr) 结束符,上位机回车键,十六进制为0DH。

应答格式:>(cr) 命令有效。

?AA(cr) 命令无效或非法操作。

参数说明: > 分界符。

(cr) 结束符,上位机回车键,十六进制为 0DH。

其他说明:假如语法错误或通讯错误或地址不存在,模块不响应。

应用举例:用户命令 #01S0+010.00(cr)

模块应答 >(cr)

说 明:设定地址 01H 模块上 通道 1 的上电输出 PWM 值是 10%。

 

附录:

DIN□□ HVI – V(A)–P–PWM–MC 接线图

如果产品后缀有MC 这个参数,表示是 12V PWM 信号输出,可以作为其他设备的控制信号,驱动能力 30mA 以内,不能直接驱动电磁阀。信号输入和电源的接线与常规产品一样,PWM 输出的接线图与常规产品不一样,具体如下:

 

引脚定义与接线图:

引脚

名 称

描 述

引脚

名 称

描 述

1

 

信号输入接线与常规产品一样

7

NC

空脚,不接

2

8

OUT1+

PWM 输出 1 正端

3

9

NC

空脚,不接

4

10

OUT2+

PWM 输出 2 正端

5

PW+

电源正端

 

 

 

6

GND

电源负端 PWM 输出负端

 

 

 

 

外形尺寸:(单位:mm) 

 

有 4 个螺丝孔,可以装螺丝固定

注意事项:

1、使用前根据装箱单,以及产品标签,仔细核对和确认产品数量、型号和规格。

2、使用时必须按所选产品型号对应的接线参考图,正确连接信号输入、输出和电源线,检查无误后再接通电源和信号。

3、当用表笔直接测量信号时,请将端子旋紧。

4、使用环境应无导电尘埃和破坏绝缘、金属的腐蚀性气体存在。

5、集中安装时,安装间距≥10mm。

6、产品出厂时已调校好,请勿随意调校。确需现场调校时,请与我公司联系。

7、产品为一体化结构,不可拆卸,同时应避免碰撞和跌落。本产品质保 2 年,在此期间,本公司免费维修或更换。人为损坏或者涂改和撕下产品上的任何标贴的概不退换。

8、产品内部未设置防雷击电路,当产品的输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时,请注意采取防雷措施。

9、产品规格更新时恕不另行通知。

保修:

本产品自售出之日起两年内,凡用户遵守贮存、运输及使用要求,而产品质量低于技术指标的,可以返厂免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的,需交纳器件费用和维修费。

版权:

版权 ? 2018

如未经许可,不得复制、分发、翻译或传输本说明书的任何部分。本说明书如有修改和更新,恕不另行通知。

商标:

本说明书提及的其他商标和版权归各自的所有人所有。

版本号:V1.1

日期:2018 年 9 月