四方继保CSC-237A 237B 237C电动机保护
发布时间 2024-11-14 09:18:54
产品描述
四方继保CSC-237A/237B/237C电动机保护
型号举例
CSC-211 CSC-212 CSC-221A CSC-221B CSC-231 CSC-236 CSC-237A CSC-237B CSC-241A CSC-241B CSC-241C CSC-241E CSC-241F CSC-246 CSC-326GC CSC-326GD CSC-326GH CSC-326GL CSC-326GF CSC-298
CSC-237A 数字式电动机综合保护测控装置适用于 10kV 及以下各种中性点非直接接地系统,作为大中型异步电动机 (数百千瓦以上) 相间 故障、过负荷、堵转等综合保护。可在开关柜就地安装。
CSC-237B 数字式电动机综合保护测控装置适用于 10kV 及以下各种中性点非直接接地系统,作为大型同步电动机相间故障、过负荷、失 步保护、失磁保护、非同步冲击保护等综合保护。可在开关柜就地安装。
CSC-237C数字式电动机综合保护测控装置,适用于大中型异步电动机的差动后备一体的综合保护及测控装置。可在开关柜就地安装。
测控功能
1) 15 路开入遥信采集、装置遥信变位、事故遥信
2) 正常断路器遥控分合
3) Ua、Ub、Uc、Ia、Ic、P、Q、COSф等模拟量的遥测
4) 各种事件 SOE 等
5) 4-20mA 功能
保护元件
过流、过热、不平衡、接地、低电压等保护原理请参见 CSC-237A 异步电动机保护测控装置说明书。
其中 CSC237B 速断保护没有方向元件
失步保护
同步电动机在运行中,如果励磁电压降低或供电电压降低,将导致电动机驱动转矩减小,当转矩值小于机械负荷的制动力矩时,同步电动机失去同步,相对于系统发生振荡,电动机感应电动势与电源电动势之间的功角差在 00~3600间作周期性变化。
失步保护在电动机启动结束后自动投入,在电动机失步时,带时限动作。对于重要电动机,动作于再同步控制回路,不能再同步或不需要再同步的电动机,则动作于跳闸。该保护动作出口有两种:一种动作于再同步控制回路,另一种动作于断路器跳闸和励磁开关跳闸。
非同步冲击保护
非同步冲击保护采用低功率或逆功率原理,用于防止电源中断再恢复时造成同步电动机的非同步冲击,逆功率保护也可用于大型同步电动机近处系统发生三相短路时防止电机送出的逆功率对系统的危害。
低功率保护适用于母线上没有其它负荷的情况,低功率保护通过开关位置接点(合闸位置 HWJ)来进行闭锁;而逆功率保护适用于母线上有其它负荷的情况。该保护动作出口有两种:一种动作于再同步控制回路,另一种动作于断路器跳闸和励磁开关跳闸,对于重要电动机,动作于再同步控制回路,不能再同步或不需要再同步的电动机,则动作于跳闸。
主要功能
1)反应保护区内故障的差动速断保护;
2)反应保护区内故障经二次谐波制动的比率差动保护;
3)TA 断线功能;
4)差流越限告警功能;
5)故障录波;
6)9 路遥信开入采集(包括非电量保护输出接点的采集及信息上传功能)、装置遥信变位、事故遥信;
7)各种事件 SOE 等。
非电量保护的事件记录
从变压器本体来的接点经非电量保护装置重动后,输出一组空接点至差动主保护装置进行事件记录,并可通过网络或现场总线将记录上传至后台计算机。
CSC-237 (3)_副本
CSC-237 (1)_副本
CSC-237 (2)_副本