PB-II聚合物改性沥青防水涂料 混凝土桥梁防水粘结材料
发布时间 2024-08-20 16:58:03
产品描述
不透水性 | 0.3MPa,30min不透水 |
---|---|
断裂伸长率 | 800 % |
材质 | 单组份水剂 |
形态 | 其他 |
形状 | 其他 |
规格 | 50KG/桶 |
等级 | 2型 |
抗弯强度 | 强 |
抗压强度 | 强 |
撕裂强度 | 强 |
防水产品类别 | 其他 |
PB-II聚合物改性沥青防水涂料 混凝土桥梁防水粘结材料
【产品简介】
聚合物改性沥青桥面防水涂料以大剂量的复合高分子聚合物为主料,配以少量的石油沥青,经制作成一种新型复合防水涂料。该涂料不但具有高分子聚合物的优异弹塑性,耐热性及粘结性,又具有与石油沥青制品良好的亲和性。以适应在沥青混凝土高温条件下施工,成为各类桥梁及高架桥面防水施工涂料。
【产品特点】
1、冷施工:由于产品为单组份水性涂料,使用时不需要加热,无有害挥发气体产生、对人体无害、对环境没有污染、属于环保型产品。
2、施工简便、修补容易、产品粘度低、可以喷涂也可以涂刷;施工速度快、劳动强度低。在沥青混凝土摊铺时,遇防水层损坏,只要在损坏处,重新涂刷一遍即可。
3、材料性能优异,成膜后延伸率大、抗裂性好,高温不流淌,低温不脆裂,耐温变性能好。
4、提高了沥青混凝土铺装与水泥混凝土桥面板的粘接强度和抗剪强度 ,延长了沥青混凝土使用寿命。
【适用范围】
适用于城市高架路、立交桥、跨线桥与公路桥梁的桥面防水。也适用于公路、市政交通工程配套设施,例:箱函管节,地下建筑物的外防水。
【施工方法】
用于各基面参考用量: 1)水泥混凝土表面或钢桥表面:0.3kg-0.6kg/㎡; 2)密级配沥青混凝土面层:0.3kg-0.6kg/㎡; 3)开级配或断级配沥青混凝土面层:0.4kg-0.8kg/㎡; 4)具体用量需根据基面表面状况具体确定。
【施工工艺】
(一)施工准备:
1、施工工具准备:施工前应备好拌料桶、喷涂机械或鬃刷。
2、基层要求:桥面板,梁混凝土强度达到设计标号、表面不得有松散浮浆、掉皮、空鼓和严重开裂现象。表面平整度应符合桥梁规范要求,垂直排水管上口的标高应低于基层标高,排水口须与基层安装牢固,不得有任何松动现象。
3、基层应干净、干燥、无积水。
4、基层处理:基面不得有尘土、浮灰、杂质、油渍等,做防水层前可用空压机、净水、去油剂等将表面处理干净,如有混凝土、砂浆等结硬杂物,应将其打磨掉。
(二)、防水层施工步骤:(以三涂为例)
1、涂刷前应将桶装涂料搅拌均匀。
2、大面积涂刷前先用小刷对漏口处做两遍涂料,对阴角部位加强涂刷防水涂料三遍,然后大面积刷遍涂料。
3、遍涂料实干后即可涂第二遍料。
4、第二遍涂料表干后涂刷第三遍涂料。
5、施工温度在0~35摄氏度为宜,雨天、冰冻期不宜施工。
【施工指南】
1、在钢筋混凝土桥面板终凝前,应对板面进行拉毛处理。
2、当桥面混凝土强度达到70%以上,含水率不大于15%,表面无积水时,可进行防水层施工。
3、桥面板应平整,表面粗糙、整洁,不得有混凝土砂浆、垃圾、油污,不能有钢筋等尖锐凸起物。在喷涂防水层前,应用高压吹尘机将尘灰吹干净。
4、防水涂料使用前,应将涂料搅拌均匀。
5、防水涂料喷涂应依次按顺序均匀喷涂,不得有露底漏涂,一般以喷涂二道为宜。
【注意事项】
1、雨天或预计施工后6小时内下雨、桥面有积水时不得施工。气温小于5℃、高温季节中午11点到下午3点之间不宜施工。
2、防水层未干燥前,不得上人行走及行驶车辆、以养护48小时后再摊铺沥青混凝土。
3、严禁在喷涂好的防水层上面再喷涂粘层油。
4、沥青摊铺时载料车轮应保持清洁、湿润、车辆应慢速行驶、严禁急刹车或在桥梁支座左右5米内就地调头。
5、防水层若有损坏、应及时修补 。
【储存与环保】
包装:塑料桶装50kg/桶
1.防止日光曝洒.勿接近热源,严禁冰冻。
2.储存在0℃以上的仓库内,储存期为6个月。
3.施工结束后,废弃物送环卫部门统一处理。
主图
主图
主图
主图
联系人 | 张经理 |
---|---|
联系电话 | 18680207111 18680207111 |
地址 | 广州市从化区太平镇平中大道339号 嘉佰丽防水 |
邮箱 | 1424391233@qq.com |