真空负荷开关

发布时间 2025-01-12 15:08:54

产品描述


1、 概 述 FZN25-12D/T630-20型户内交流高压真空负荷开 关是三相交流50Hz、 额 定电压12KV的户内装置, 适用 于工矿企业配电所及变电站等场合, 作 为电气设施的保 护和控制, 用于分合负荷电流、 闭环电流、 空载变压器 和电缆充电电流。 配装具有关合短路电流能力的接地开关。 操作机构可手动和电动, 便 于实现电力系统的三遥 控要求。FZRN25-12D/T200-31.5型户内交流高压真空负荷 开关-熔断器组合电器是三相交流50Hz、 额定电压12KV 的户内装置, 适用于工矿企业配电所及变电站等场合, 作负荷控制和短路保护之用 。 配装具有关合短路电流能力的接地开关。 操作机构分手动或电动, 便 于实现电力系统的三遥 控要求。

 FZN25-12D/T630-20  型户内交流高压真空负荷开关 
1.1产品型号及含义 
FZN25-12P  630-20口型
            —  操作方向
              — 额定短时耐受电流(kA)

               一额定电流(A)
              一弹簧机构
              一带接地开关
               额定电压(KV)
              一设计序号
              一 户  内

              — 真  空
             —— 负荷开关 
FZN25-12   DT   200-31.5口型
              — 操作方向

               一 额定短路开断电流(kA)
              一配用熔断器额定电流(A)
               一弹簧机构
                带接地开关

              一 额定电压(kV)
               一设计序号

              一户   内
               一带熔断器

              一真   空
              一负荷开关 
注:1、操作方向常规的在负荷开关右面操作不注左面操作注Zu正面操作注Zn 
2、熔断器额定电流(A)50、100、125、160、200由用户根据需要自己选配 
12产品主要用途、适用范围及使用环境条件 
FZN25-12D 型户内交流高压真空负荷开关和FZRN25-12D型户内交流高压真空负荷开关一熔断器组合电

器是三相交流50Hz、12kV配电系统的控制和保护装置,产品无油,无毒、无燃火与爆炸危险,广泛使用于工矿

企业及城市大楼配电站等场所。组合电器对变压器等电气设备的保护使用比断路器更可靠,特别适用于环网、

双辐射供电单元和箱式变电站。 
a)周围空气温度:上限+40℃;下限-25℃(允许在-30℃时储运)
b)海拔:1000m 
c)空气相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%

d)地震烈度:不超过8度 
e)周围空气不受腐蚀性或可燃性气体、水蒸气等明显污染

f)无经常性剧烈振动

g)污秽等级:II级 

项       目 单位 参 数 
 
FZN25-12D/T630-20 FZAN25-12D/T200-31.5 
 
额定电压 KV 12  
 
额定电流 A 630  200  
 
额定频率 Hz 50  
 
额定绝缘水平 1min工频耐受电压 KV 灭弧室断口30;对地、相间42;隔离断口48  雷电冲击耐受电压(峰值) kV 对地、相间75;隔离断口85 
 额定短时耐受电流 kA 20   额定短路持续时间 8  4    额峰值耐受电流 kA 50   额定有功负荷开关断电流 630A 额定闭环开断电流 630  A
  额定电缆充电开断电流 A 10  额定开断空载变压器容量 KVA 1600   额定短路开断电流 kA 一 31.5   额定转移电流   2000 A
 熔断器型号  SDLAJ-12 SFLAJ-12  撞击器输出能量 J  1+0.5额定短路关合电流 kA 50  80(预期峰值) 接地开关额定短时耐受电流 kA 20  接地开关额定短路持续时间 8  2 接地开关额定峰值耐受电流 kA 50  
 辅助回路额定电压 V =220    =110    机械寿命 次 10000  

 