浅议钢结构防火涂料喷涂层的厚薄问题

互联网 12-09-21  阅读数:

钢结构耐火极限的性能指标与喷涂厚度密切相关。同种类的防火涂料,喷涂的厚度不同,其耐火极限也不一样。如钢结构的防火涂料的厚度不按设计要求喷涂,钢材的耐火极限就不可能达到消防的要求。据统计,喷涂层太薄,这类问题占25%。

例如:2001年2月26日,检验某家具专卖店的钢梁、钢柱的防火涂料时,经测试,其涂层太薄,让其重新喷涂,连续喷涂了两次,于3月13日第三次检验时才符合要求。

再如:2001年5月29日检验某公司变压吸附制氮厂房钢结构防火涂料时发现,该厂房耐火等级为二级,要求其钢屋架的耐火时间为0.5h, 他们选用了某厂生产的超薄型钢结构膨胀型防火涂料,其技术指标经国家检验结果涂层厚度2.55mm时,耐火极限为91min, 经检验测试了15点,平均涂层厚度为0.34mm,是应涂厚度的1/7多点,其中涂层**厚的一点为0.78mm,为应涂层厚度的1/3多点,涂层**薄的一点仅为0.16mm,不足应涂厚度的1/16, 根本不符合要求,为此中止检验,让其重新喷涂,待喷涂厚度达到要求时再进行检验。

打造有用、有趣、有深度的建材行业微信大号!精选影响您财富的重磅资讯、源源不断提供新鲜的经营观点与商业智慧! 九正建材网官方微信(微信号:wwwjc001cn) 已然成为几十万建材BOSS的选择,您选择对了吗?(悄悄告诉你,回复“手机”,来就告诉你一个高招。)

相关文章

推荐阅读

用户评论