防火卷帘的类型划分
发布时间 阅读数:120
防火卷帘耐火极限的测试方法有两种:一是防火卷帘按照现行国家标准GB7633《门和卷帘的耐火试验方法》进行耐火试验,包括背火面温升在内的各项判定条件判定;二是同样按照GB7633进行耐火试验,根据该标准中关于"无隔热保护层的铁皮卷帘免测背火面温升"的规定和产品标准《钢质防火卷帘通用技术条件》(GB14102-93)的要求,只以距背火面一定距离的辐热强度和帘面是否穿火来判定卷帘耐火极限的卷帘。按照不包括背火面温升作耐火极限判定条件的非隔热防火卷帘,所得耐火极限数据,远比包括背火面温升作耐火极限判定条件的隔热型防火卷帘的耐火极限要长得多。根据“高规”第5。4。4条,按测试方法将防火卷帘划分为两类,即:普通防火卷帘和特级防火卷帘。
普通防火卷帘分为单板式钢质防火卷帘和复合型钢质防火卷帘两类。单板式的帘面,由1。2~1。5mm厚的薄钢板制成带状帘片串接而成,隔热性能很差,传热性能为一般建材的50倍,所以在受到火灾作用时,帘面背火面温度急剧上升,很快超过标准规定的**大允许温升,使背火面附近的可燃物点燃而失去隔火作用。复合型钢质防火卷帘的帘面是由两层薄钢带中间夹一层无机纤维绝热材料复合成夹心帘片串接而成。在隔热性方面有较大的提高,但其隔热性仍然远不能满足在3h内帘面背火面的平均温升不大于140℃或帘面背火面的**大温升不大于180℃的要求。这类防火卷帘在《高规》修订前,国内生产和使用相当多。
而特级防火卷帘其卷帘结构进行了特殊处理,按包括以背火面温升为判定条件进行测试且耐火极限能达到3h以上,能达到防火墙耐火极限要求,该类型卷帘只要是在国家检验中心按上述两条要求检验合格的产品均可认定为合乎规范要求的特级防火卷帘。目前国内市场上出现的如双轨双帘无机复合防火卷帘、蒸发式汽雾式防火卷帘、储水组合式防火卷帘等均属此类防火卷帘。
双轨双帘无机复合防火卷帘属双轨双帘结构,两层帘面之间设有一定厚度的空气层。每幅帘面由三层材料复合组成;受火面采用英特莱防火耐火布,背火面采用防热辐射布或其它耐高温布中间隔热层选用经特殊处理的增强型硅酸铝耐火纤维毯,帘面的厚度为10-20mm。帘面的横向设置通长薄钢带(3X60mm ),帘面纵向设直径2-3mm的不锈钢丝绳;为抗负压,在导轨内的两端设帘面增强钢带,间隔地增加“T”型挂钩,防止火灾时产生的负压,造成帘面从导轨中滑落的现象。蒸发式汽雾式防火卷帘的帘面与单板式钢质防火卷帘相同,在帘片背火面侧设一钢管,在钢管上密密麻麻地钻上小孔。当火灾发生时,水经小孔射出洒在帘片上,顺流而下,吸热蒸发使帘片降温,这类卷帘都能满足规范要求。储水组合式水雾特级防火卷帘是用厚0。5mm的板材折成尖底箱形帘片。每片帘片约工艺需要制成一定标准长度;两端用不燃板封堵,形成一个窄长的储水容器,再将它固定在履代式铰链上,以后卷帘的宽度就由若干块帘片横向组合而成,而卷帘的高度则由竖向铰链数来决定,这样由0。5mm板材组成的空心件(其中部加适当支柱),其钢度比单片lmm帘片还高。由于形成了每片帘片自成一储水容器,使水留在帘片中,而上部溢出的水仍注入下面帘片中,大大节省了用水。
(本文来源于南京拓吉消防设备有限公司(http://www.njtjxf.com)转载请注明出处。