录音棚声学设计与录音棚隔音
发布时间 阅读数:120
录音棚的类型很多,如有音乐录音棚、对白录音棚、混合录音棚、效果录音棚、特技录音棚、同期录音摄影棚、解说词录音棚等。
在所有录音棚类型中,属音乐录音棚的设计难度大,音质要求高。圣轩声学公司凭着过硬的专业技术,在录音棚整体设计中,都要充分考虑节目制作中的各种专业要求,同时也考虑令人舒适的视觉效果,尽可能地提供**佳的音乐录制作条件,从而保证节目制作工作的顺利进行,使参与的观众在安全、宜人的环境中得到精神享受。圣轩声学公司在录音棚声学设计中根据实地勘测及施工录音棚的图纸及专业要求,依据GB
50222-95《 建筑内部装修设计防火规范》GYJ
22-1985《广播电视播音(演播)室混响时间测量规范》、GYJ26-86《中华人民共和国广播电影电视部部颁标准
有线广播录音播音室设计规范和技术用房技术要求》GYJ
42-1989《广播电视中心技术用房容许噪声标准》 GY5067—2003《广播电视建筑设计防火规范》等行业标准,科学的设计混响声场及混响时间。因为混响时间太长就会产生像山洞里说话的回声,使音质模糊不清晰,混响时间太短则声音枯燥发干;听感上不舒适;一般录音棚以中频段0.4s左右的是比较理想的。
混响时间的计算原则上按频率63、125、250、500、1000、2000、4000Hz(语言至此)和8000Hz(音乐),分别计算。公式如下:
T60=0.161V/-2.3Slg(1-α)+4mV
式中:T60:录播室内的混响时间,以秒(s)为单位;V:录播室的容积,以立方米(m3)为单位;S:录播室内的总表面面积,以平方米(m2)为单位;α:录播室内的平均吸声系数;m:空气中声波的衰减系数(与空气湿度有关,不同频率也不一样。以1000~8000Hz为例:当湿度为50%时,m值为0.004~0.077)。
圣轩声学公司在所承建的录音棚工程中,既能保证录音棚的整体混响时间的同时,又能保证录音棚的整体美观。设计要点如下:一是对录音棚顶部的施工处理。录音棚顶部的施工处理主要是隔音和声学效果处理。二是墙体和墙面的施工处理。墙体和墙面的施工质量在录音棚装修中占有非常重要的地位,其质量的好与差,从根本上影响到录音棚的声学效果和后期录音效果。墙体与墙面施工处理工艺主要包括隔音、再隔音、减噪声、隔音和墙体与墙面的声学处理等;三是观察窗的施工处理,观察窗是录音棚装修过程中**重要处理工序之一,既要做到有效的观察空间,同时也要做到隔音效果。四是隔音地面的处理:地面在录音棚中的主要作用在于隔音、悬浮、防潮和防静电等作用,故要根据施工现场现有的条件,设计**佳方案,控制室地板必须进行防静电的处理,避免设备由于静电原因烧坏。五是施工现场所用声学材料都必须经过严格计算,选择符合国家环保标准的专业声学材料。
由于圣轩声学公司坚持“诚实守信、品质**、用户至上”的宗旨,对每一个工程都努力做到精心设计,科学施工,努力把每个工程都建成样板工程。客户满意率达99%以上,赢得了客户的好评和赞赏。
北京圣轩建筑(声学)装饰有限公司网址:
或者
www.cnbjsx.comwww.sxsxzs.com