铝箔复合风管设计手册
发布时间 阅读数:120
板材的性能参数
|
导热系数(20℃)w/(m.k)
|
0.026
|
抗压强度Kpa
|
250
|
弯曲强度Mpa
|
1.06
|
容重Kg/m2
|
60±2
|
吸水率(V/V)%
|
0.49
|
阻燃性
|
难燃B1级
|
气体泄漏及耐压性能
|
风管内静压Ps(Pa)
|
中压系统
|
高压系统
|
|||||||
500
|
600
|
800
|
1000
|
1200
|
1500
|
1800
|
2000
|
||
漏风量Qa(m3/h.m2)
|
标准值
|
2.00
|
2.25
|
2.71
|
3.14
|
3.53
|
4.08
|
4.53
|
4.64
|
检验值
|
0.41
|
0.46
|
0.56
|
0.65
|
0.74
|
0.87
|
1.00
|
1.61
|
|
耐压(Pa)(风管内静压) |
标准值
|
500
|
1000
|
1500
|
2000
|
||||
检验值
|
530
|
1061
|
1591
|
2081
|
|||||
风管壁变形量(%)
|
1.0
|
/
|
/
|
/
|
|||||
0.2
|
0.4
|
0.5
|
0.6
|
注:上表为风管250mm*200mm的检测结果
管道摩擦阻力损失计算
|
|