地面混凝土空鼓开裂处理方法步骤及修补
发布时间 阅读数:120
地面混凝土空鼓开裂处理方法步骤及修补
灌浆处理方案:
产品进行微孔灌浆修复处理。将空鼓位置灌注饱满,确保建筑的整体性、耐久性,满足正常使用要求。
1. 主要材料:灌浆树脂。具有固化后无收缩微膨胀,渗透粘接强度高,并且符合国家急性经口毒性试验及呼吸GB18583--2008标准,无味环保。
灌浆树脂为空鼓**胶,对于砂浆、混凝土、砖板的空鼓及缝隙等各种状况可进行灌浆处理。适用于车库地面,厂房地面,人防门,水磨石地面,隧道防水夹层等空鼓微孔灌浆。
树脂性能
型号 |
类型 |
粘度 (cps/20℃) |
抗压强度 (MPa) |
拉伸强度 (MPa) |
粘接强度 (MPa) |
延伸率 (%) |
AB |
环氧型 |
60~100 |
≥40 |
>15 |
>3.0 |
8 |
2. 施工步骤
(1)施工前准备
l 确认需要处理的空鼓部位。
l 空鼓位置钻孔,孔深要比混凝土或砂浆保护层深。表面清理,埋注浆咀。注浆咀在空鼓部位每平米埋2个,如果地坪没裂通可多埋。按注浆嘴时,没过胶皮拧紧即可。
l
(2)化学灌浆
l 灌浆树脂配好后倒入注浆机容器内(甲:乙=3:1)每套30公斤。
l 用高压灌浆机灌浆树脂灌入空鼓位置,证明灌注饱满随即关闭阀门。注浆时要防止注浆液从别的孔外溢浆,造成浪费。确认注浆完成,卸除机具。
l 48小时后树脂初凝;干燥养护7天后可正常使用。
3. 灌浆质量检测方法:
l 敲击检测
l 取芯检测
超声波检测
4. 灌浆质量保证:
现场使用的灌浆树脂符合技术性能指标。已经灌浆处理的空鼓部位将不再出现空鼓情况,保证混凝土的整体性、耐久性。