在建筑工程施工过程中,卫生间面积虽不大,但是卫生间的施工却涉及到土建、安装、装修等多道工序,在工序交接及交叉施工过程中极易出现质量通病,也是装修施工的重点和难点。小编就给大家总结一些卫浴隔断隐患及急救办法。
在施工过程中应将卫生间施工作为关键质量控制点进行控制。应重视做好以下几点工作,即:认真进行二次深化设计和技术交底;专人负责协调、监督;合理安排施工顺序;严格执行工序交接验收制度等。
一、地面渗漏
虽然卫生间地面防渗漏是工程质量**基本的要求,但卫生间地面渗漏的现象却相当普遍,而且多数的渗漏不是因为防水本身的原因(防水层要做蓄水试验,出现问题可以重做),多数情况下是因为土建专业与安装专业交叉施工配合不够引起的。因此对容易引起地面渗漏的各工序都应加强管理,严格要求。
二、面砖地面积水
造成地面积水的原因,主要是坡度(一般为0.5%)和走向不合理引起的。在确定坡度时应根据墙根到地漏距离较长的一边确定高低差,所有的墙根保持同一标高。如果卫生间结构地面与走廊结构地面高差不能满足找坡要求,就要采取以下措施:
1、因结构施工的失误,钢筋保护层过高,可在局部适当剔凿,但一定要保证钢筋的保护层厚度符合设计要求。
2、因结构施工的失误,钢筋过高无法剔凿,只能采用门口加过门石的方法满足坡度要求。但质检部门一般不允许这样做,可提前与质检部门沟通,并想办法将过门石做得更合理美观一些,因为钢筋的保护层涉及到建筑的使用安全性能。
三、地面砖空鼓
造成地面砖空鼓的原因除了地面砖粘贴操作不规范外,主要是由于交叉作业人员在砂浆尚未凝固时踩踏引起的,避免的**办法是粘贴完毕后及时封闭、点胶机维护。
四、面砖砖缝泛碱
地面砖砖缝泛碱的主要原因是水泥性能造成的,即使检测报告显示为合格也是难以避免的。从施工控制的角度,嵌缝时一定要将砖缝填实。在施工过程中,嵌缝工序容易被忽视,技术交底中很少说明嵌缝操作要求,而工人一般只是用水泥灰膏将缝的表面抹平,在砖缝中形成蓄水空腔,水将水泥中的碱金属氧化物溶出,与空气中的CO2反应,形成白色的化合物。吸尘管规范的嵌缝操作方法是水壶灌缝,即:将拌好的水泥砂浆装在水壶中,壶嘴沿着1~2mm砖缝倒入,灌满后沉淀1~2小时,再次灌注直至不再沉淀为止,趁水泥砂浆尚未凝固时,用细铁丝反复压实。
五、墙面砖根部泛碱
墙面砖嵌缝无法采用水壶灌缝法,其根部泛碱形成的原因是多方面的,可采取以下措施来避免:
1、墙根处的墙砖要压在地砖上,阴角处的砖缝很难灌实,要用与瓷砖颜色匹配的丙酮防水膏嵌缝。
2、防水层上翻高度要超过蹲台的**高完成面不少于300mm。
3、轻质隔墙应严格按要求在墙根作混凝土止水带。卫生间隔断有些总包单位将轻质隔墙工程交给供货单位施工,而供货单位不具备木工、瓦工、工业软管工等工种,也无法做混凝土止水带。**好的办法是轻质隔墙的混凝土止水带施工由砌筑队来完成。
六、墙砖、地砖套割不吻合
1、尽量采用外形规则的大便器;冲水管部位的套割比较麻烦,套割后观感效果一般较差,为保证美观可采用加一个不锈钢盖圈进行装饰的方法。
2、立管三角型支架处的套割难度较大,该处也可采用不锈钢盖板板进行装饰。
七、墙砖、地砖的排版不美观
墙砖和地砖的排版图应当综合考虑,可参照一些精品工程的做法,在形成终稿之前要经项目部和公司技术人员共同研究确定。常见的技术常规要求不再累述,以下两种方法供参考。
1、地面砖可根据大便器、小便器和洗涮间的布局采用协调的色带调配砖模数。
2、墙面砖可在窗台高度增加协调的色带调配门窗处砖的模数。
八、吊顶管道处大套割不吻合
采用墙砖、地砖管道套、吸尘管割同样的办法,增加不锈钢盖圈装饰。
九、吊顶与墙面交界处缝隙过大
可用与吊顶饰面颜色相匹配的丙酮密封胶嵌缝,利用胶带配合嵌缝,完成后丙配密封胶缝既要小(<5mm)又要形成一条直线。
十、大便器上表面不水平
大便器上表面不水平的原因主要是安装时不牢固,在蹲台回填或地砖粘贴时移动了定位。安装时,可先由瓦工在大便器两侧砌筑红砖底座,再由安装工调整定位并用水泥浆粘牢固。